成套电气设备
1.4317w
本版块主要对电气元件成套设备,无功补偿,电流互感器接地,电容补偿柜等类别的元件成套技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
关于系统一点接地的疑问,高手请进。
经常在土木论坛里面溜达,看别人的帖子和资料,今天也发表一下,废话不说,进入正题: 今天看王厚余老师的建筑电气500问,有一个问题困扰了我,就是第一章关于系统接地的,如图所示: 问题是:1、在低压柜的地方,有一根变压器引出的PEN线,低压柜有PE线,怎么还有一根PEN线?个人觉得应该是N线吧。连接的这一点是不是应该先接PE线再接N线吗? 2、低压柜PE线接总等电位连接母排,这个实际使用的时候怎么做?是柜子送到配电室之后,现场安装人员通过母排连到总等电位箱吗?配电室内部有总等电位箱吗?
电容柜要做3C认证
电容柜要做3C认证,请问有哪个单位做了,何种做法,GGD、MNS、GCK、GCS等柜,是否全做,那就有事做。
防雷、浪涌保护器问题探讨
本人从事防雷行业多年,对防雷产品、防雷工程、防雷设计等都甚为熟知,中国气象学会防雷研究会会员,希望能多和大家进行这方面的探讨。欢迎给我留言,或者在此留下问题,或者致电13391531171雷公
请教压降公式,以及要上多大电容补偿
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。
杭州天鸿浪涌价格表
杭州天鸿浪涌价格表
220V1000W的单相水泵需不需加热继电器,请问哪里有单相热继电器卖?
220V的1000W单相水泵需不需加热继电器,请问哪里有单相热继电器卖?可以用别的保护吗?谢谢了
西门子低压工控价格表
2012最新电子版价格
请教开关柜中五防一般大家都用什么方法实现!
防止误分合断路器和防止带负荷分合隔离开关 这个可以通过他们的辅助触点互相连锁实现,还有其他方法吗?防止带电挂接地线 是通过什么方法实现的? 防止带接地线和隔离开关怎么实现?防止人员误入带电隔间,这个应该是通过电磁门锁来解决的吧,还有其他方法吗?
谁有做的好的配电箱的图片
最近看到做的配电箱总是不如人意,想看看大虾们有没有好的图片,发来学习下,谢谢!
万能转换开关的工作原理及符号表示
万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 图 l 万能转换开关图 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;
关于kYN28A中置柜活门的问题
各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。
现在在学习配电柜箱体设计,有点迷茫不知所云
小弟现在跟着厂里的工程师学箱体设计~ 就是什么ggd呀 动力箱、mns gcs 之类的。 不过我关于电气之类的东西都不懂诶。怎么办? mns之类的有些都需要看一次线路 系统图呀。看不懂 ,现在也只是会用用cad 其他都不会 有没有老前辈 交流交流,刚入这一行 ~
哪位高人指教下这个线路怎么做啊!
不懂这个线路的一、二次该怎么弄,指教指教!
浪涌保护器的连接导线要多少平方啊?
看看这个配电箱浪涌保护器的导线要多少平方?
国电南自PSS900山东安徽江苏
山东PSS900开关柜智能综合装置目前已申请了国家2项专利,处于国内领先水平,对建设和发展我国电网智能电网具有重要意义。随着城市发展,建筑电器需得到各种电气制造、研发企业的支持,南自电气科技公司期待与供电部门、设计院紧密合作,推动开关柜向智能化发展。 安徽PSS900系列开关柜智能综合装置是在实践的基础上研究出一款基于图形化的开关柜智能操控显示装置,该产品可与中压开关柜成套,完成中压系统各开关间隔的测量、保护、控制、显示、通讯功能,也可以对传统的开关柜进行智能化的改造,以满足国家对一次设备智能化、可视化的要求。
求教双电源转换开关质量
求助现在工程上使用的双电源转换开关请问哪个厂家的品牌比较好?现在提供的西安英强厂家的和浙江宇业这两家那家的质量可靠?望老师指点!
急求:10kV开关柜制造规范的一个内容
成套厂的制造规范,有没有测量和保护不在一个CT二次线圈的规定?谢谢!
进入新的机电公司我应该学的知识
进入新的机电公司对于我这种纯文科类的女生来说是一件值得挑战的事,不但要对冷冰冰的机电产生兴趣,还要耐心的去学习一些基础性的机电尝试,还要熟悉公司产品的基本信息和总体的产品特性,这对于我而言是一种挑战更是一个新的契机,抓住并给自己一个全新的机会!
诚创电气cad 编辑软件,号码管打印问题
诚创电气cad 编辑软件,号码管打印问题,可以不可以直接将cad的接线端子上的号码,直接输入到号码管打印机中,不再需要人工的一个一个的输入打印:hug:。。。看着他们一:hug:个一个键入好累。。。。:hug:
【分享】2011年电气器件价格表----4月8日更新
详见2楼!下载请先阅读下载说明!
ZN63-12/630接线图
ZN63-12/630接线图
浪涌的选型,
浪涌现在用的很多,可是对于它的选择,我还是不是很懂,.问了一下其它的同事,他们是这样说的,比较随便,一般配电房(及变压器端),50-60KA,,,其它大柜,20-30KA, 现场,10KA ...这样选取合理吗?
施耐德控制继电器选型手册.pdf
施耐德控制继电器选型手册.pdf
求国外电气原理图,了解下外面的世界
求国外电气原理图,了解下外面的世界
35kV size2内锥插座用电缆能承受215kv雷电冲击和118kv耐压吗?
现在学习35kv充气柜的形式试验,请问size2 的内锥电缆插座和链接的电缆能承受118kv工频耐压和215kv的雷电冲击吗?我看内锥的合格证上写工频耐压只有95kv。 隔离断口要打118kv耐压和2115kv雷电冲击,求各位前辈指导。本人新手一名。
变压器的温控箱电源一般来自哪里~220V电源
有谁知道吗?
plc提高工作稳定性的,减少故障率的几种方法
众所周知,现在plc的应用成为主流,其优势明显,应该说对于现代电气控制做出了无可替代的作用,但是,同时它也是出了问题不易解决的,不但涉及硬件而且涉及软件,专业性不言而喻,一旦出现故障,可能造成停产好长时间,且不容易查找判断,比如时好时坏,最为头痛,价格贵又不能轻言更换,我们单位使用的成套设备有西门子200,300等,已经多次出现过故障,现在一点心得和大家交流一下。首先,程序备份,导出上传至电脑保存,实在不能修复需要换新时就显得非常方便了,不然,如果程序复杂,一旦丢失则损失巨大。再就是信号输入部分一定更熟悉,必要时甩开外围,直接内部给定。其次对于使用功率一定清楚,如果电源出现问题,可以判断或者排除是不是正常损坏,以免将新更换的烧坏,造成更大损失。再次,有必要大胆改进,多使用小型中间继电器,隔离plc与外围通路,做到plc所有连接线不出配电柜外,因为实践证明,多次损坏原因是因为从plc到外面的线路短路,接地,或者高压窜入造成,且不易判断。
求助:求10kV KYN中置柜靠墙安装时土建条件图
求10kV KYN中置柜靠墙安装时土建条件图,含一、二次电缆沟等。感谢大家帮助。如有图纸,请发至haishan_shi@163.com[ 本帖最后由 haishan_shi 于 2010-11-26 15:29 编辑 ]
帮我看看吧。。。。。新人不懂啊
谁能帮我看看这怎么报价啊。。几个箱子的尺寸和元器件啊
O-0.3S-CO-180S-CO 。。。???
操作术语 1. 操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2. 分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3. 合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4. “合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5. 操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6. 操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。
谁有互感器计量箱的图片?
本人见识短浅,请问谁有互感器计量箱的图片,跟我们分享一下,在此先谢过了!
6~10KV PT中性点经击穿保险接地的问题
众所周知的YY接线的PT一般有B相接地和中性点接地两种接地方式,但火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定,和标准图集(交流操作)有这么一条:向交流操作的保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器,二次侧宜经过击穿保险器接地”,图集中是中性点经击穿保险接地,且B相没有接地。对于这种做法和这条说明,始终不太明白,望高手指教。第一:为什么会采用B相不经击穿保险接地,而中性点经击穿保险接地的方式,这在一般的书籍上都没有这种接线方式;第二:为什么这种说法仅限于“向交流操作的保护装置和自动装置”,而不适用于直流操作回路。
成套结构工程师之高压柜体
本人在高压柜体制作厂学习了一段时间,当然我们主要做的产品是箱式柜 如XGN2-12 XGN66 GG-1A GBC等一系列高压柜体 都是通过焊接而成。现在总结一下个人学习心得 和 个人学习方向 希望专业人士提出不足之处和给予更多更好的建议 让我 让大家 让论坛里和我一样想进步 想学习的人 能学到更多 在此不胜感激! 首先个人给 结构工程师下的定义 就是根据 一次系统图 确定所需要的柜型 设计出柜体图纸 和 元件摆放图纸
主母排是什么?零排地排又是什么?
~rt主母排是什么?零排地排又是什么?主母排是什么?零排地排又是什么?
2010三菱新简版价格表.pdf
2010三菱新简版价格表.pdf
2013年价目表z from 杭申集团.pdf
2013年价目表z from 杭申集团.pdf
请高手告诉我这样的机构哪里有买
我公司生产HXGN环网柜宽800深1000高2200,上隔离GN30侧装,VSI断路器侧装,下隔离GN19侧装。有一种连锁操作机构,类似真空负荷开关的操作面板,用套筒插进去,旋转操作且能相互闭锁。请高手告诉我这样的机构哪里有买,河南许多电气厂用过。非常感谢。我的邮箱ZHU691214@126.COM
【求助】帮忙分析分析!电炉运行,可控硅老是被击穿
两套电炉,一套360KW、380V,分4个区,因工厂条件限制,变压器是3000KVA,10KV/0.66,电柜进线660V,用可控硅来调压,输出380V来用的,4个区,星型接法,每组电流都正常,140A左右,运行了半个月,可控硅老是击穿,有时候放炮出来把可控硅上端的快速熔断器都打弧,排列是总断路器,4个接触器,4组快速熔断器,可控硅触发板,可控硅模块,第一次是接触器上端拉弧出来,把下面的熔断器,可控硅,线路板,全部烧掉,现在情况好点,就是炸可控硅。可控硅模块是300A,耐压2000V的,前几天换过原装西门康的模块330D/16E,一装就是炸。输出电压才150V左右。求高手分析分析,具体是哪方面的问题。从主变压器到这两个电柜的线都是400平方的铝线,从每个区到电炉的线都是95平方的铝线。我起初是以为可控硅的耐压不够,但西门康的也是一样烧。现在想做两台400KVA的干式变压器算了,660/380,或者哪位高手再帮我想想办法。。。
谁有低压柜或箱元件之间连接(铜排\导线)的立体图!!!谢谢!!
想学学元件之间的布置,和导线、铜排的布置,材料配套表等。谁有设计过的项目的图纸发上来看看!!小弟刚入行,谢谢各位了!!
配电箱CCC认证方案
现在想做配电箱的CCC认证!不知那位有认证方案提供没有?苦恼中