变压器的温控箱电源一般来自哪里~220V电源
sjg9876
sjg9876 Lv.17
2013年09月02日 17:26:28
只看楼主

有谁知道吗?

有谁知道吗?
免费打赏
qq404869242
2013年09月02日 19:02:32
2楼
低压进线柜那装个小型断路器,然后引到变压器温控
回复
星湖
2013年09月03日 08:33:44
3楼
我们做变压器,也做开关柜的,这个问题一直配合不好。每次变压器出厂都带个插头,有点瞎扯的感觉。我个人认为,如果高供共计的,直接取变压器本身,如果低计的,取低压柜。
回复
w19900629ang
2013年09月03日 17:01:32
4楼
变压器低压母排出现是380v的话,可以直接接相线和零线。
回复
sjg9876
2013年09月04日 12:22:53
5楼
我们上次C2变压器故障,400V低压总开关关了,10KV开关关了,那个变压器温控箱的电源还有,不知道那个~220V电源哪里引过来的。会不会从高压柜子加热器引出来的?
回复
vbn
2013年09月04日 22:43:26
6楼
学习了,难不成还配个逆变器或者ups啊:lol
回复
fishbone_l
2013年09月08日 22:21:53
7楼
我见过3总做法:1.直接从10/0.4kV的变压器桩头上取~220V电源。(这个很多厂家这么做)
2.在变压器边上的低压总进线柜的进线断路器上桩头引接一个2P的开关然后在此开关下引~220V电源(这个一般客户或设计院要求)
3.从交流屏取~220V电源。或从直流屏的逆变回路里去~220V电源(这条我接过一次)
回复
懒散
2013年11月12日 11:15:38
8楼
引自低压断路开关!!
回复
zhixiansheng
2013年11月13日 08:20:34
9楼
从10/0.4KV的低压侧取 我们是这样做的
回复
a565813032
2013年12月01日 20:26:00
10楼
从10/0.4KV的低压侧取 。
回复
dl455479549
2013年12月04日 10:23:20
11楼
取自低压主二次柜中电源即可
回复