论坛
电气工程
更多
成套电气设备
1.431w
本版块主要对电气元件成套设备,无功补偿,电流互感器接地,电容补偿柜等类别的元件成套技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
【电气学院】低压配电室的尺寸确定及配电设备布置,非常实用!
对于初入电气设计行业的朋友,低压配电及低压配电室的尺寸确定和布置是非常常见的。低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。 高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。今天我们来讲一讲低压配电室的尺寸确定及设备布置。
铁磁谐振与PT消谐为何要紧密相连呢?
电磁式电压互感器是国家电网变电站不可或缺的电力设备,电力系统借助电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,它不仅能够供保护、计量、仪表装置使用,同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。因此,如何消除铁磁谐振?保护电压互感器安全不仅是保护其设备本身不受损,更是保护了电力系统的安全可靠运行。 10kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器一次绕组是电网对地唯一的金属性通道。单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。
接地电阻柜在发货前都需要检查哪些事项?
随着电力行业的迅速发展,接地电阻柜在此行业的需求量也随之增加,对于生产接地电阻柜的厂家来说,生产接地电阻柜固然重要,发货前的测试与检查也是很重要的。 接地电阻柜在生产完成后,要对整个电阻柜的接线以及安装进行试验,检查接地电阻柜的标识以及名牌是否有正确安装。名牌上的内容要与电阻柜相匹配,例如:接地电阻柜的名称,成产厂家,参数设置,出厂日期,生产编号等。 以上项目检查无误后,将对接地电阻柜进行包装,ZB-GNR系列接地电阻柜采用的是木包装,包装外要表明:生产厂家名称,产品名称、型号,包装的尺寸以及毛重。包装箱外要有防潮、向上、禁止堆放等字样。包装要符合国标《GB 194》的标准。
在6-35KV中性点非有效接地电网中发生铁磁谐振怎么办?
国家电网及主要输配企业中电磁式电压互感器市场使用量高达80%以上。在6-35KV中性点非有效接地电网中铁磁谐振过电压而引起的电压互感器铁心饱和造成危害事故是非常普遍的。首先,一起了解下什么是铁磁谐振?以及铁磁谐振产生的原因。 铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。在实际运行中产生铁磁谐振的具体原因,可能有以下几方面:
ABB高压柜五防机械闭锁图文解释
ABB高压柜在行业里是领头品牌,近期就以ABB高压柜的五防结构为题材,说下它的五防闭锁装置。 闭锁1.断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置。 如下图示:断路器手车允许操作插槽A1和门板解锁插件A2,与丝杆配合,实现断路器室门打开时,手车摇把无法放入手车操作插孔,不能操作手车断路器。 闭锁2.手车在运行位置或中间位置时,断路器室门无法打开。
电动阀门执行器
电动执行器又称阀门电动装置,它是在不同行业领域的称谓,在工业管道阀门行业称之为阀门电动装置,在仪表行业称之为电动执行器,但现在业内已没有很明确的区分,本文所涉及到的关于称谓问题将统一称之为电动执行器。 阀门在工业管路控制中是经常使用的重要设备,电动阀门随着工业自动化的发展,因其动力源容易取得,且一般情况下无需维护的优点,比起气动、液动等不同驱动 方式的设备使用更为普遍。在工业场合电动阀门必需具有更高的可靠性和安全性,当阀门能保证性能和寿命的情况下,电动阀门的安全性与可靠性取决于电动执行 器,因此电动执行器的性能、控制水平是电动阀门整机技术水平的综合表现。所以在电动执行器选型时除必需考虑的一些基本要素外,对其提出合理的技术要求才能 使电动阀门价值实现最大化。
PT柜原理接线图
[local]1[/local此PT为四绕组电压互感器,Y-y-y-开口三角。看到论坛上有人想此图,特拿来让大家评鉴。呵呵...不多说了,直接上图
谐波保护柜BSAPF山东邦世
产品说明: 电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。
10KV系统出现铁磁谐振过电压,有哪些消谐措施?
电力网架构复杂、运行方式及参数灵活多变。系统中的电感、电容元件在系统进行操作或发生故障刺激下,导致变压器、互感器等具有铁芯和绕组的电气设备易产生串并联谐振现象,特别是铁磁谐振过电压。而10KV电网结构相对薄弱,易受地理、环境、气候、绝缘老化等因素影响,从而导致了系统铁磁谐振过电压的现象常常发生。据统计近年来10kV系统中铁磁谐振过电压占中压电网总故障的50%。
利用中性点阻尼型消谐装置原理,如何能够消除铁磁谐振呢?
PT中性点经电阻接地后,单相故障接地后电容电流路径中因为增加了电阻,所以限制了放电电流幅值,进而可以防止了熔断器熔断和铁磁谐振的发生,破坏了铁磁谐振条件。在线路单相接地时,由于中性点对地带有一定电位,一次消谐装置能相应减少非故障相PT绕组的电压,降低PT的饱和程度,减少铁磁谐振几率,降低谐振的振幅。 采用这种消谐方式要考虑电阻和消谐器本身的热容量和绝缘水平。如果电阻(消谐器)的热容量及绝缘水平选择不当会造成引线烧断;当电阻的热容量如果不够时,会引起电阻(消谐器)的损坏,而失去消谐作用;如果一次消谐电阻过大,会产生危及
低压电流互感器的标识是什么意思
圈内的数字是什么意思。
请教10kv高压柜内避雷器用铜排与铜编织带连接的区别?
有个项目我公司避雷器用铜排连接,但是甲方验收时候要求用铜编织带,请问有什么区别?国标里面有要求吗?
针对10KV系统出现铁磁谐振过电压,有必要消除吗?
由多次电力系统PT爆炸实验研究表明,当TV的电感和线路对地电容匹配时,在空载母线合闸、瞬时短路故障消失等条件下,都可能引起TV铁心饱和,便会产生不同频率的铁磁谐振。随着线路长度的增加,依次会发生3倍频谐波谐振、基频谐振、分频谐振。下面一起来了解下不同频率的谐振具体有哪些危害。 一、当电源向空载母线合闸、变电站的出线很短时都可能出现3倍频谐振。其危害往往引起主设备的绝缘被击穿或TV爆炸
配电箱的内部结构解析,谁看谁懂!
配电箱的用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
10kV系统中什么样的谐振会使电压互感器爆炸呢?
电磁式电压互感器广泛应用于35 kV及以下的中压配电网中。由于普遍采用中性点非有效接地方式,过电压现象出现的概率比较大。过电压引起电气设备绝缘的破坏,其中电磁式电压互感器的熔断器烧毁和爆炸事故是电网中常见的由过电压引起的电气设备事故之一。今天一起学习下是怎么使电压互感器爆炸的? 下面以新疆某变电站电压互感器烧毁事故为例,一起了解下。在该变电站烧毁的电压互感器是母线上用于测量相电压的三相五柱式TV,连接在零序回路里。
高压开关柜详细培训,全方面解构阐述!
导 读 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
利用中性点阻尼型消谐装置工作原理,如何消谐,消除铁磁谐振呢?
对于接地相来说,更是相当于一个空载变压器突然合闹,叠加出更大的暂态涌流。在—次绕组中性点安装消谐电阻穴后,能够分担加在两端的电压,从而能限制一次绕组的电流,特别是限制断续弧光接地时流过一次绕组的高幅值电流,将一次绕组中的涌流抑制在很小的水平,相当于改善电压互感器的伏安特性。 单相接地消失时,线路在由线电压恢复到相电压的过渡过程中,电容放电电流只能通过电压互感器高压绕组一次中性点入地,理论分析(计算机仿真)及实测表明,这过电流的频率很低,特别是电容较大的网络中其频率只有几个
利用中性点阻尼型消谐原理,怎样能够消除铁磁谐振呢?
市面上的消谐方法有很多,每种消谐方法都各有千秋。今天我们一起来了解下,利用中性点阻尼型消谐原理,怎样能够消除铁磁谐振呢? 互感器高压中性点经电阻接地,此称一次消谐,电阻可以是线性的,也可以是非线性的,对于非线性电阻,在工作时,可保持中性点对地电位不超过电压互感器N端对地的绝缘水平。在电压互感器高压绕组中性点串入一个接地电阻R0等价于每相对地接入电阻,能够起到消耗能量、阻尼和抑制谐波的作用。 电压互感器中性点阻尼型一次
电力系统谐振过电压会给电压互感器带来哪些危害呢?
在新疆某10 kV变电站出现电磁式电压互感器爆炸事故,该电压互感器以星型方式接入电网,中性点直接接地。在实际运行中发生了过电压导致电压互感器烧毁。今天我们一起分析下,有可能导致系统发生谐振过电压的原因及危害。 由经验和实验分析表明,一般电压互感器爆炸和烧毁事故的直接原因是内部过电流引起发热所致。然而过电流的形式有以下2种:一、由于谐振,电压互感器上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在电压互感器上并转化为热能,使其长期发热。当热量积累到一定程度时,会击穿电压互感器绝缘,导致电压互感器发生爆炸。二、由瞬间高幅值过电压引起的过电流。幅值达到一定程度的过电压会造成匝间短路而引起过电流。这种过电流一般幅值很大,会使电压互感器中的绝缘介质迅速汽化,因此由高幅值过电压引起的爆炸更加猛烈。
铁磁谐振治理10kv消谐器,微机消谐装置哪个更管用?(下)
近期市场上新推出的消谐产品,采用新技术利用PTC材料研发电压互感器流敏型消谐设备,致力于电压互感器的谐振消除,效果远超市场同类型产品。 本系列产品拥有以下几大功能,远超市场同类型产品: 1.能够连续快速消除铁磁谐振过电压,确保电压互感器不烧毁,电压互感器保险不熔断; 2.能够快速识引起谐振过电压的故障类型(弧光接地、金属接地、系统过/欠压、PT断线等),有助于分析诱发铁磁谐振过电压产生的原因。
介绍个经济的温控器
温控要求:控制配电房的风机,当达到一定温度时,开启风机,下降到一定温度时,关闭风机.
铁磁谐振治理10kv消谐器,微机消谐装置哪个更管用?
现在市面上的微机消谐装置将微机技术用于电网电压监测报警和远程遥信,利用计算机快速、准确的数据处理能力实现故障报警等功能。通过对系统电压采集,对电网谐振时的各种频率成份进行快速傅里叶分析,准确的辨别出:过压故障、低压故障、失压故障、接地故障、断线故障和铁磁谐振故障。如果是接地、过压、低压、失压、失电、断线等故障,微机控制器发出报警驱动信号,使外部报警电路立刻工作,发出报警;如果是电网谐振,无论是倍频(
专业安装智能系统,PLC系统,SIS系统,DCS系统
系统概述 YR安全仪表系统,Safety instrumentation System,简称SIS;又称为安全联锁系统(Safety interlocking System)。主要为工厂控制系统中报警和联锁部分,对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制,是工厂企业自动控制中的重要组成部分。博泰自控致力于提供一体化的安全解决方案帮助用户减少在设计,开车和运行中的失误,提升工厂安全性和连续生产的可用性。一体化的设计不但可以帮助用户防止事故的发生,同时还可以帮助用户建立必要的保护层次以使得事故的影响最小化。
专业安装自控系统,PLC系统,SIS系统,DCS系统
1、系统概述: TDCS9200集散控制系统是新一代大中型DCS控制系统,经过长期应用、持续改进、逐步完善、历经考核,形成了稳定可靠、先进实用、友好开放的集散控制系统。目前已广泛应用于化工、能源、环保、制药、炼油、石化、钢铁、建材、轻工、造纸、食品行业。 2、技术特点: TDCS9200集散控制系统实现过程控制、逻辑控制、顺序控制等功能;具有模块化柔性设计;提供开放数据接口、现场总线与互联网接入;顺应时代发展潮流,具有可靠性高、系统开放、构成灵活、界面友好、功能强大、维护简便的特点。
利用中性点阻尼型消谐装置工作原理,如何消谐,起到消除铁磁谐振的作用呢?
可见,一次消谐器R0是治理铁磁谐振的关键元件,其数值若选用太小,相当于没有增加零序电阻,限制电压互感器饱和过电压的作用不大,从阻尼的角度来看电阻值愈大愈好,若R0→∞,即电压互感器高压侧绕组中性点变为绝缘了,电压互感器的电感量不参与零序回路,也就不存在电压互感器饱和过电压。如果R0太大,当网络出现单相接地时,大部分零序电压降在R0上,会使开口三角形电压太低(电网对地电压在电压互感器励磁电感Lp与R0
光伏箱变的电流互感器与一般高压柜要求有什么不一样
前几天看到一份光伏箱变的图纸,里面进出线柜的电流互感器都是三个绕组,比如1250KVA的光伏变,0.2S与0.5的绕组都是100/5,但是5P10的绕组却是200/5,还有一台500KVA的光伏箱变0.5与0.2S的绕组是40/5,保护绕组(5P10)也是200/5,请问这是根据什么配置的
想知道影响铁磁谐振因素灵敏度分析结果是怎样的吗
新疆某地区配电网为例,对其进行铁磁谐振故障过电压影响因素灵敏度评估。 在该区域电网中,激发性故障消除时刻、中性点电阻、消弧线圈和互感器高压侧接非线性电阻对铁磁谐振过电压具有关键性的影响,对比一阶灵敏度指标和全局灵敏度指标发现,各影响因素之间存在交互作用,但都不太明显。 根据分析,单相故障消除时刻虽然对铁磁谐振过电压幅值影响较大,但不常用此类措施,因为在不接地系统中,发生单相故障后系统仍然可运行
展宇ZGQ固态软启动装置结构简单 操作方便使用高压固态软起动柜襄阳展宇洽谈
1 产品简介 ZGQ高压固态软起动装置是由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,满足电机起动过程中不同的电流及电压要求。在电机起动过程中,ZGQ高压固态软起动装置按照预先设定的起动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身、相连设备的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机起动完毕。此后,ZGQ软起动装置继续监控电机并提供各种故障保护。
成都浦江回收48芯烽火GYTA光缆回收烽火GC8B板卡
成都浦江回收4芯,6芯,8芯,12芯,24芯,48芯,72芯....等各芯数整盘光缆,回收长飞、通鼎、烽火、中天、富通、通鼎、亨通、永鼎、特发、康宁、西古、凯乐、宏安、法尔胜等入围品牌光缆,回收GYTA光缆,GYTS光缆,GYTY53光缆,GYTS04光缆,GYTA33光缆,GYFTY光缆,ADSS光缆,GYTC8S光缆,GYFXTC8F光缆等型号光缆,回收整盘光缆,短段光缆,废旧光缆,量大可上门回收。
【分享】十年成套设计工作感悟,痛并快乐着
首先说明的就是自己写这篇东西,并不是在标榜自己的工作经历抑或是经验有多牛X,只是向同行的兄弟胡侃一番而已,就权当兄弟一场,酒后吹牛罢了。98年毕业后,拿着GCD分配的月薪70元的工作(还不一定发),干了不到一个月,想想十多年的寒门苦读,想想十多年为自己上学,父母付出的血汉钱,就义无反顾的撤了,来到一个个体工厂-----开车床。TMD,每天累得狗熊一样,拿六百多块钱,想想自己一个工科毕业,竟混到如此地步,罢了,再撤。随便提下,我所学的专业是“机械设计、制造及其自动化”,就这样断断续续把98年下半年给糟蹋了,痛定思痛了一个春节,从零开始,就投奔到县城一家电气公司(现在是上市公司,2011年中国电气100强企业)。
认识这60种配电箱柜图例,没有看不懂的电气图纸
图纸中的图例,是对于图纸中图形符号的定义,表示这种图形代表什么设备或者有什么含义,图例对于图纸的重要性不言而喻,可以说,没有图例是看不懂图纸。就算没看过的图纸的人,也一定看过地图,地图边上总会给出山川河流和省会、首都图例,CAD图纸的图例和这个道理是一样的。 做电气工程预算、施工的相关技术人员,在看电气图纸的时候会遇到大量的配电箱、配电柜,像常见的照明配电箱、电表箱、动力配电柜、应急配电箱等,每一套图纸都会声明配电箱柜的图例。下面来看一下常见的60种配电箱和配电柜的图例,看完这些图例再也不用愁看不懂电气图纸。
传统的消谐手段不能彻底解决铁磁谐振问题怎么办?
在35 kV以下系统采用电源中性点不接地运行方式时,当系统发生电压互感器高压绕组,经其原来接地的中性点进入大地,电压互感器一次绕组中会出现数安培幅值的涌流,将电压互感器高压熔丝熔断。在这一瞬变过程中,电压互感器高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使电压互感器铁芯严重饱和,饱和后的电电压互感器感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。另外电网中的单相弧光接地,由于雷击或其他原因线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流,也会使电压互感器烧毁。
您了解KLMP系列微机消谐装置的威力吗?
6~35kV电网中性点不接地系统中,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因,时常发生铁磁谐振并在此过程中会产生一种内部过电压,会使电压互感器过饱和,接地指示误动作,PT 高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致 PT 烧毁,严重威胁电力设备及其系统的安全。要解决类似问题,需要选择什么样的消谐装置呢? 在6-35 kV系统中
10KV中性点虚拟接地柜国内有哪些知名品牌
如题
用了多种除湿办法依然解决不了配电柜潮湿问题该怎么办?
目前很多配电柜使用者在使用配电柜过程中会遇到配电柜潮湿结露发霉等问题,这些配电柜用户使用的场所虽然不一样,有冷库,地下室,隧道,地下管廊等,但是都会遇到同一个问题,那就是配电柜受潮。有的配电柜潮湿特别严重,周围的线缆被霉点覆盖,配电柜内的金属元器件也是锈迹斑斑,而且还经常出现跳闸的情况,有的甚至引发火灾。 通过总结发现配电柜生锈发霉多是因为周围环境潮湿所引起的,有些用户虽然及时采取了配电柜除湿治理措施,但是效果却不尽人意,究其原因主要是潮湿治理的方法存在不妥,表现在以下几个方面:
想进一步了解影响铁磁谐振因素灵敏度分析吗?
ATP-EMTP电磁暂态仿真能够模拟电磁互感器由于单相故障、开关切换等大扰动作用下,流过互感器绕组电流增大,造成铁芯饱和电感下降并与系统容性参数构成谐振条件,并最终引发铁磁谐振故障的全过程。建立铁磁谐振ATP-EMTP仿真模型进行影响因素作用程度的模拟与分析的流程如下: 首先,搭建铁磁谐振仿真模型,确定互感器励磁特性参数、系统中性点、三相电容中点参数、调整单相故障过渡电阻、单相故障位置等参数的可能取值区间;
本人对施耐德MVnex比较有研究,感兴趣的进来聊聊!
本人的公司是电气成套公司,由北京施耐德授权生产MVnex柜,现在已经独立生产了5,6批项目。大家有什么问题或者建议,可以互相交流。比如:MVnex柜的试验位置行程开关与VS1,VD4的中置柜不太一样,一旦断路器到了位置,那个接点永远也打不开,在工作位置还是合上状态,除非把断路器取出,但是这样达不到图纸的要求。 于是本人自己在原位置装了个正泰的行程开关,利用断路器的摇进摇出来实现这个功能。很可靠!
配电房布置的相关知识!电气工程人员请收藏!
1)总述 配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。 10(6)kV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所; 10(6)kV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(6)kV的变电所,在工业企业内又称车间变电所,变电所一般由变压器,高压室,低压室等部分组成。
变频器故障及处理方法(收藏)
1、 如何区分重故障和轻故障? 轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。 2、 轻故障都有哪些? 轻故障包括:变压器超温报警、柜温超温报警、柜门打开、单元旁路,系统对轻故障不作记忆处理,仅有故障指示,故障消失后报警自动消除。变频器运行中出现轻故障报警,系统不会停机。停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动运行。
详细了解一下,铁磁谐振过电压影响因素
小电流接地系统正常运行时,系统感抗大于容抗,不具备谐振条件,当系统发生扰动时,互感器中增大的励磁电流会造成铁芯饱和而使其电感下降至与容抗相等时,且系统电源发生剧烈波动時容易发生铁磁谐振故障。 促成电力系统发生铁磁谐振故障的因素由系统结构与参数、系统运行状态和设备参数三个方面构成:系统运行受到诸如单相铁磁谐振、外电路过电压故障、互感器空载合闸或母线不同期合闸等外界提供的能量激发,电流增大且流过互感器绕组,造成互感器铁芯饱和,从而致使系统感性参数下降,当下降的感性参数与容性参数不利配合时,系统发生铁磁谐振。
上一页
下一页
APP内打开