市面上的消谐方法有很多,每种消谐方法都各有千秋。今天我们一起来了解下,利用中性点阻尼型消谐原理,怎样能够消除铁磁谐振呢? 互感器高压中性点经电阻接地,此称一次消谐,电阻可以是线性的,也可以是非线性的,对于非线性电阻,在工作时,可保持中性点对地电位不超过电压互感器N端对地的绝缘水平。在电压互感器高压绕组中性点串入一个接地电阻R0等价于每相对地接入电阻,能够起到消耗能量、阻尼和抑制谐波的作用。 电压互感器中性点阻尼型一次
市面上的消谐方法有很多,每种消谐方法都各有千秋。今天我们一起来了解下,利用中性点阻尼型消谐原理,怎样能够消除铁磁谐振呢?
互感器高压中性点经电阻接地,此称一次消谐,电阻可以是线性的,也可以是非线性的,对于非线性电阻,在工作时,可保持中性点对地电位不超过电压互感器N端对地的绝缘水平。在电压互感器高压绕组中性点串入一个接地电阻R0等价于每相对地接入电阻,能够起到消耗能量、阻尼和抑制谐波的作用。
电压互感器中性点阻尼型一次消谐装置的原理是在单相故障接地消失时,低频饱和电流经过电阻R0后进入大地,由于大部分压降加在电阻上,从而大大抑制了低频饱和电流,使电压互感器高压熔丝不易熔断;同时由于在零序电压回路串联的电阻R0,使大部分电压互感器中性点的电压降落在电阻R0上,从而避免了铁芯饱和,限制了电压互感器饱和过电压的发生。
在一次绕组的中性点与地之间,加阻值约为数十至数百的零序电压,在接地期间故障点会流过电容电流,未接地相的电压升高至线电压,线路对地电容充上与线电压相应的电荷,接地故障消失瞬间,线路对地电压恢复为相电压,需要将多余的电荷释放掉,而在中性点不接地系统中只有通过的中性点才能构成释放回路,即此时三相对地电容中存储的电荷,对三相电压互感器高压绕组电感放电,相当于一个直流源作用在带有铁芯的电感线圈上,铁芯会深度饱和,饱和后的励磁电感若和系统电容满足匹配关系就可能激发铁磁谐振。
想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!