电力系统谐振过电压会给电压互感器带来哪些危害呢?
安徽正广电电力
2021年04月27日 09:44:29
只看楼主

在新疆某10 kV变电站出现电磁式电压互感器爆炸事故,该电压互感器以星型方式接入电网,中性点直接接地。在实际运行中发生了过电压导致电压互感器烧毁。今天我们一起分析下,有可能导致系统发生谐振过电压的原因及危害。 由经验和实验分析表明,一般电压互感器爆炸和烧毁事故的直接原因是内部过电流引起发热所致。然而过电流的形式有以下2种:一、由于谐振,电压互感器上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在电压互感器上并转化为热能,使其长期发热。当热量积累到一定程度时,会击穿电压互感器绝缘,导致电压互感器发生爆炸。二、由瞬间高幅值过电压引起的过电流。幅值达到一定程度的过电压会造成匝间短路而引起过电流。这种过电流一般幅值很大,会使电压互感器中的绝缘介质迅速汽化,因此由高幅值过电压引起的爆炸更加猛烈。

电网的过电压可分为外部过电压和内部过电压。外部过电压主要是由于雷击引起的。而内部过电压是当系统内开关操作或电力系统出现事故时,则可能引起强烈的具有共振性质的振荡,并导致的过电压。内部过电压分为:中性点不接地系统的弧光接地过电压、空载线路或电容性负荷的拉闸过电压、切除电感性负荷或空载变压器的过电压、空载线路的合闸过电压、谐振过电压等。谐振过电压一般持续时间较长,甚至可能长期存在。谐振过电压可分为:线性谐振过电压和铁磁谐振过电压,它是由于电压互感器、消弧线圈等铁心电感的磁路饱和作用而激发引起的过电压。
  由以上原理分析可以看出新疆某10 kV变电站出现电磁式电压互感器爆炸事故是由于系统内部过电压会引起过电流是导致电压互感器爆炸的根本原因。想了解更多,下期更精彩。

相关推荐

APP内打开