电力系统过电压现象十分普遍。若没有防范措施,随时都可能发生。经大量谐振事故数据分析,引起电网过电压原因很多。主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压 。为防止谐振过电压发生,谐振治理应进行必要估算和仿真实验,以采取适当措施防止谐振过电压。 目前,我国6-35kV系统中,大部分采用中性点不接地系统中电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压措施,如消谐器、
电力系统过电压现象十分普遍。若没有防范措施,随时都可能发生。经大量谐振事故数据分析,引起电网过电压原因很多。主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压 。为防止谐振过电压发生,谐振治理应进行必要估算和仿真实验,以采取适当措施防止谐振过电压。
目前,我国6-35kV系统中,大部分采用中性点不接地系统中电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压措施,如消谐器、消谐电阻等,仍避免不了TV 烧毁、熔丝熔断的情况发生。谐振过电压出现频繁,危害性较大,过电压一旦发生,往往造成电气设备损坏和大面积停电事故。多年电力生产运行记载和事故分析表明,6-35KV系统中过电压事故大多数都是由谐振现象所引起。其表现为谐振过电压作用时间长,所引起谐振现象原因多,给抑制谐振方面带来很多困难。
在中性点不接运行方式在长时间的单相接地后若单相接时接电弧不能自动熄灭必然产生电弧过电压,严重时使电网中绝缘薄弱方放电击穿造成相间短路设备损坏和停电事故。通常情况下谐振有1/2、1/3等分频谐振,有2、3 次高频谐振,还有工频谐振。若系统上有多台PT时,几种谐振同时发生,单一的消谐方式就不能彻底抑制谐振。要采取多种谐振抑制方法才能有效抑制谐振过电压。
系统不仅要安装一次消谐器进行消谐,还需要实现自动跟踪和自动调谐功能。测量位移电压为主和中性点电流与电压之间相位,能够准确计算、判断、发出指令实现报警、信号远送,满足无人值班的需要。一边系统中性点上接入一次消谐器破坏它谐振条件,一边实时监控系统电压电流状态(即一次消谐器 微机消谐装置)就能够有效抑制谐振过电压发生。避免由电压互感器铁心饱和引起谐振过电压造成TV 烧毁、熔丝熔断事故。