国家电网及主要输配企业中电磁式电压互感器市场使用量高达80%以上。在6-35KV中性点非有效接地电网中铁磁谐振过电压而引起的电压互感器铁心饱和造成危害事故是非常普遍的。首先,一起了解下什么是铁磁谐振?以及铁磁谐振产生的原因。 铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。在实际运行中产生铁磁谐振的具体原因,可能有以下几方面:
在实际运行中产生铁磁谐振的具体原因,可能有以下几方面: 中性点不接地系统发生单相接地、单相断线或跳闸,三相负荷严重不对称等。其中,单相接地故障是铁磁谐振最常见的一种激发方式。 在中性点不接地系统中使用中性点接地的电压互感器时,若其铁芯过早饱和则更容易产生铁磁谐振。倒闸操作过程中由于运行方式恰好构成谐振条件,如三相断路器不同期分合时,都会引起电压、电流波动,引起铁磁谐振。 大部分电压互感器的故障都跟铁磁谐振有关系,那么,如何消除或减少铁磁谐振确保电网正常运行、保护电压互感器呢?
这种情况下一定要安装一种消谐装置。市面上较普遍的消谐装置一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。 在6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,可能将PT高压熔丝熔断。因此安装消谐器,能有效抑制高压熔丝不熔断,保护PT。