本人的公司是电气成套公司,由北京施耐德授权生产MVnex柜,现在已经独立生产了5,6批项目。大家有什么问题或者建议,可以互相交流。比如:MVnex柜的试验位置行程开关与VS1,VD4的中置柜不太一样,一旦断路器到了位置,那个接点永远也打不开,在工作位置还是合上状态,除非把断路器取出,但是这样达不到图纸的要求。 于是本人自己在原位置装了个正泰的行程开关,利用断路器的摇进摇出来实现这个功能。很可靠!
比如:MVnex柜的试验位置行程开关与VS1,VD4的中置柜不太一样,一旦断路器到了位置,那个接点永远也打不开,在工作位置还是合上状态,除非把断路器取出,但是这样达不到图纸的要求。
于是本人自己在原位置装了个正泰的行程开关,利用断路器的摇进摇出来实现这个功能。很可靠!
希望大家踊跃发言!