利用中性点阻尼型消谐装置原理,如何能够消除铁磁谐振呢?
安徽正广电电力
2021年05月11日 09:52:55
只看楼主

       PT中性点经电阻接地后,单相故障接地后电容电流路径中因为增加了电阻,所以限制了放电电流幅值,进而可以防止了熔断器熔断和铁磁谐振的发生,破坏了铁磁谐振条件。在线路单相接地时,由于中性点对地带有一定电位,一次消谐装置能相应减少非故障相PT绕组的电压,降低PT的饱和程度,减少铁磁谐振几率,降低谐振的振幅。 采用这种消谐方式要考虑电阻和消谐器本身的热容量和绝缘水平。如果电阻(消谐器)的热容量及绝缘水平选择不当会造成引线烧断;当电阻的热容量如果不够时,会引起电阻(消谐器)的损坏,而失去消谐作用;如果一次消谐电阻过大,会产生危及

如果电阻(消谐器)的热容量及绝缘水平选择不当会造成引线烧断;当电阻的热容量如果不够时,会引起电阻(消谐器)的损坏,而失去消谐作用;如果一次消谐电阻过大,会产生危及N端对地的耐压水平,发生沿面闪络等。研究表明,在PT的高压绕组中性点串接电阻,随着R的增大,谐振范围会缩小。

一般来说,全绝缘PT耐压水平远高于3kV,半绝缘互感器N端对地耐压水平为3kV,所以要求消谐电阻上产生的压降应低于3kV,因此对PT中性点的绝缘要求较高场合,不能使用半绝缘的PT。PT的绝缘选择不当会造成一次中性点对地或对二次端子间的绝缘击穿。此外,这种消谐方式对各相PT特性的一致性要求较高,如一致性不好正常情况下可能会产生零序电压,打出虚假的接地信号。此外,如果阻值选择不当,还会因电阻的接入使PT开口三角绕组输出电压降低,会影响接地指示装置的灵敏性。