10kV系统中什么样的谐振会使电压互感器爆炸呢?
安徽正广电电力
2021年05月08日 09:10:57
只看楼主

电磁式电压互感器广泛应用于35 kV及以下的中压配电网中。由于普遍采用中性点非有效接地方式,过电压现象出现的概率比较大。过电压引起电气设备绝缘的破坏,其中电磁式电压互感器的熔断器烧毁和爆炸事故是电网中常见的由过电压引起的电气设备事故之一。今天一起学习下是怎么使电压互感器爆炸的? 下面以新疆某变电站电压互感器烧毁事故为例,一起了解下。在该变电站烧毁的电压互感器是母线上用于测量相电压的三相五柱式TV,连接在零序回路里。

电磁式电压互感器广泛应用于35 kV及以下的中压配电网中。由于普遍采用中性点非有效接地方式,过电压现象出现的概率比较大。过电压引起电气设备绝缘的破坏,其中电磁式电压互感器的熔断器烧毁和爆炸事故是电网中常见的由过电压引起的电气设备事故之一。今天一起学习下是怎么使电压互感器爆炸的?

下面以新疆某变电站电压互感器烧毁事故为例,一起了解下。在该变电站烧毁的电压互感器是母线上用于测量相电压的三相五柱式TV,连接在零序回路里。有现场的检修人员分析得知:这种电压互感器烧毁现象是由于铁磁谐振引起的。铁磁谐振过电压是一种常见的非线性谐振过电压。在该电路中,如果电感和电容的参数不匹配,则不会产生串联谐振,电路中也不会出现过电流。但是电感的参数是非线性的,当流过电感的电流过大,电感铁心就会出现饱和现象,其伏安特性如图1所示。

铁磁谐振伏安特性曲线图


  图中uL(i)为电感伏安特性曲线。电感一般工作在伏安特性曲线开始的线性部分,当遇到过电压过电流时,运行点则会沿着曲线上升到非线性部分。当运行点上升到电感伏安特性曲线与电容伏安特性曲线相交处时,就会引起串联谐振。
        系统运行和实验表明,当TV的电感和线路对地电容匹配时,在空载母线合闸、瞬时短路故障消失条件下,都可能引起TV铁心饱和,便会产生不同频率的铁磁谐振。随着线路长度的增加,依次会发生3倍频谐波谐振、基频谐振、分频谐振。根据谐振频率的不同,可能导致电压互感器爆炸对配电网的安全运行构成威胁。爆炸飞溅物有可能损伤其他正在运行的设备,甚至引起短路而造成停电事故,影响用电安全。