消防水泵的10个关键知识点
1.单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。2.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;当选用柴油机消防水泵时,应采用压缩式点火型柴油机。3.消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的
消防水泵普及
消防水泵概念 消防水泵是指安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,通过叶轮的旋转将灭火剂输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的流量、水压要求的专用泵。 系统构成
货梯规格参数大全
货梯的主参数 (1)额定载重量。通常采用 1000kg、2000kg、3000kg、4000kg、5000kg等系列。(2)额定速度。货梯设计所规定的吊厢速度。货梯采用0.25m/s、0.40m/s、0.63m/s等系列。(3)额定层高。1-10层。
货梯使用注意事项
一、禁止携带易燃、易爆或带腐蚀性的危险品乘坐电梯; 二、乘梯时请勿在轿厢内左右摇摆; 三、禁止在轿厢内吸烟以免引起火灾; 四、电梯因停电、故障等原因发生被困在轿厢内时,乘客应保持镇静,及时与电梯管理人员取得联络;
乘坐自动扶梯 这些安全“装置”你知道么?
自动扶梯作为地铁车站的重要基础设施之一 它为广大乘客带来便捷的同时,也存在许多安全隐患 在乘坐自动扶梯的时候 您有注意到这些乘梯的安全提示吗?
井道的测量方法及应注意的问题
一.直升梯的测量方法及应注意的问题。到现场后应先向用户索取建筑施工蓝图,然后对照蓝图进行井道测量,如实际尺寸与蓝图不符,应以实际测量的尺寸为准。具体步骤如下:1. 应先确定井道整体材料(如:砖混、钢结构框架、整体钢筋混凝土等)2.
中央空调新风系统原理与类型
一、什么是新风系统新风系统,又称新风换气机、“房屋呼吸系统”、中央新风系统,是一种新型室内通风排气设备。它能在把室内污浊的空气排出室外的同时也将室外的新鲜空气引入室内。它属于开放式的循环系统,每天24小时为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统在现代社会中是对高品质生活的一种追求,是最有效的空气污染解决方案。二、新风系统工作原理新风系统根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。
并联电缆到配电柜内如何安装到空开上?
4根3x120+E70的铜芯电缆能不能直接接到正泰630A/3300的空开上?如果不行,是不是要加铜排转换?
假如PLC出现问题,怎么查找原因?
PLC是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题, 如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮 ,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不高的。
对于三合二系统大家是怎么做的
对于三合二系统大家是怎么做的
求助 三台塑壳断路器怎么做电气互锁
三台塑壳断路器不加电操只加分励脱扣器可以做电气互锁吗?
为什么无功补偿不起作用??
近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
求MNS固定分隔式柜文字或图片介绍
大家介绍介绍吧!
急需人防风阀风机联动控制原理图
人防风机控制
暖通空调——地暖分集水器的功能
地暖采暖时热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用,被公认为最舒适的采暖方式。 地暖分集水器作为系统核心部件之一,不管是选材上还是安装时都需要掌握技巧,避免增加后期使用维护成本。 分集水器的原理
10KV电容补偿柜A相熔断器问题
10KV电容补偿柜,补偿容量200Kvar,固定补偿。现在出现A相熔断器烧断,更换熔断器送电,A相熔断器又烧了。请问是什么原因?
MNS抽屉式开关柜技术说明书
MNS抽屉式开关柜技术说明书。
图文讲解:10kV电缆出线中置柜及XGN开关柜的二次接线
收录于话题 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
菲律宾入围微机品牌
如标题,谁有知道菲律宾入围的微机品牌有哪些?
微机消谐装置的优缺点
微机消谐装置是电力部门必备可少的重要设备,在电力维护中发挥着重要的作用,微机消谐装置(全称:微机电力谐振诊断消除装置)是放在放在PT的二次侧(所以也叫二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。它与一次消谐器的区别在于微机消谐是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等优势,但也有只能用于室内、消谐范围窄(只能消除工频、三倍频、二分频、三分频等指定频率谐振)等缺点。
电梯工程质量通病防治
基于现场可编程门阵列的智能配电站安防巡检系统设计与实现
在我国电力系统中,配电站属于电力网络边缘节点,是电力系统中的重要环节。然而,人工巡检或一些传统硬件设备的数据采集手段,由于成本及效率等问题,已经无法匹配当下的安防巡检需求。针对此问题,福州大学物理与信息工程学院、闽江学院计算机与控制工程学院的研究人员陈标发、陈传东、魏榕山、罗海波,在2022年第5期《电气技术》上撰文,提出一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的智能配电站安防巡检解决方案。
专发成套产品照片帖子(不要做广告)
大家都把自己产品照片发一下,共同学习和提建议
GCK抽屉柜上的零排如何选配?
是和垂直母排配一样大还是按垂直母排的一半来配?有没有相关的规范参考?
高压电容器柜的结构
求套高压电容器柜的结构图
关于污水处理厂一次图疑问
图纸上进线柜有2只塑壳断路器 加一台双电源 加两个负荷开关正常吗?负荷开关怎么选型呢?
看一看日本原装的柜子
这是我在现场拍的![ 本帖最后由 baimofengyang 于 2010-9-14 16:26 编辑 ]
小型断路器内部结构及功能说明
1、内部结构 将4个铆钉破损,可将其拆为两半,如下图。零件嵌在左盖,可拆开右盖。 2、电路部分 触点闭合时,电路路径为(设方向从上到下):1-2-3-5-6-7-8-9-11。触点断开时,触点间产生电弧电流,起始时电流路径为:1-2-3 –电弧-5-6-7-8-9-11。电弧因磁、热等作用引入灭弧室E后,电流路径为:1-2-4-E-F-10-11,电弧在灭弧室内被分割为10段,很快冷却、熄灭。电弧熄灭后,电流彻底中断。
铜排设计到数控加工流程
随着工业自动化的进程,大量的铜排数控加工机也出现在我们的工作中。而面对这些机器,成套人也想了很多办法,作了很多尝试。 有的数控配的软件能导入CAD弯形,有的则只能导入平面的。 以前是一次铜排师父按实际情况一点一点的测量,然后画草图,进行折弯,装配,调整。 而这个也一项体力活,同时也是脑力活。 不仅要扛得动10*100的铜排,还要会精密计算,才能胜任。 但数控母线加工机的出现,更需要一个铜排设计师,而铜排设计师则需要具备一次铜排师父的技能。
GGD型低压开关柜的作用是什么?
一,GGD型低压开关柜的主要用途是: GGD型低压固定式成套开关柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等交流50Hz、额定工作电压为400V,额定工作电流至3200A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。本产品符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》的要求。 二,产品特点 产品具有,动热稳定性好,结构新颖、合理、电气方案切合实际,系列性使用性强,防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。
中频炉补偿方案
我是盘厂的,客户要求我设计个中频炉配电容补偿方案,有哪些注意要点?请大神指点,谢谢
把这一套高低压配电柜安装规范走下来,果真不容易啊
一、安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工。 1、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后
激光切割机一般都有多少千瓦的?
激光切割机一般都用来切割金属类,激光切割机不同于常规的切割用具,它是采用高能量的激光束去进行切割,那么切割速度会受功率的影响吗?切割金属的厚度又对功率有没有要求呢? 一般金属厚度是对激光切割机有要求的,虽然说几百瓦的也能切,但是要说切的好切的快,那肯定还是功率高的切的快又好。 济南多维光电设备有限公司专注光电设备研究与生产多年,其旗下光电设备种类齐全,其中激光切割机包含各种功率适用于各种行业各种厚度的金属切割。
魏德米勒接线端子选型
魏德米勒接线端选型手册。
如何选择母线框,如何选择母线框
有一个框架断路器是5000A,进线A B C 是120*10*3 N是80*10*2我现在要做桥架连接变压器,请问我的母线框的相间距要先多大的呢。是根据什么来选择的。
成套厂用superworks软件设计的高手进,求教育!
您好!我想问下superworks这个软件在您公司做设计的时候是什么样的一个流程,是每个柜的一次图和元器件列表一起做成图库还是怎么样的?
请教:如何将带电显示装置由一带一改为一带二呢?
我公司购买的KYN28柜,由于制造厂的疏忽,将开关柜的柜前柜后均装成一带一的带电显示装置了,柜前是DXN-Q型带电显示器,柜后是DSN-BMY型电磁锁,这样导致柜前的带电显示装置不亮,柜后的可以,现在请教能不能在传感器不换的情况下,怎样修改带电显示装置可以变成一带二的,可以使前后柜都亮呢?
各类网线的最大传输距离是多少?
网线数据传输最大距离 对网络比较了解的朋友,都知道 双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离 。无论是100M传输速率的五类双绞线,还是1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离都为100米。在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。也就是说,100米对于有线以太网而言是一个极限。
抽屉柜抽屉备用回路
抽屉柜9个出线,其中3个备用,计算垂直排时,是按照九个抽屉计算乘以系数,还是按照实际用抽屉数乘以系数加上备用的占比算?大神指点一下!!
求教SUPERWORK问题
为什么可以端子表生成可以打开单张图纸,却不能打开项目的