求助 三台塑壳断路器怎么做电气互锁
wx_1561941322984
2022年04月20日 10:59:31
只看楼主

三台塑壳断路器不加电操只加分励脱扣器可以做电气互锁吗?

三台塑壳断路器不加电操只加分励脱扣器可以做电气互锁吗?

诞生时间的地方
2022年04月28日 14:11:48
2楼

原理一样,且试过分励通电的情况下,是合不上的。

回复
1蓝魔
2022年05月14日 15:44:35
3楼

楼主;加欠压脱扣器会不会更合理些

回复
jianghe1508
2022年05月16日 16:32:49
4楼

本人也觉得加欠压比分励更合理些

回复
孤单的造梦者
2022年06月27日 16:30:51
5楼

可以啊,加辅助触点或采用中间继电器配合分励脱扣器。

回复
梁栋永
2022年07月25日 09:19:32
6楼

三台塑壳断路器不加电操只加分励脱扣器可以做电气互锁吗?

不加电操只加分励脱扣器是不可能的,这样一分闸就是分闸了。不加电操就没法合闸,用分励脱扣器的话,没信号给它也不会动作,动作后也无法合闸。用欠压,也不可以,欠压动作是故障动作,动作后,开关不复位是无法合闸的。我们做的都是三台电操,一个双电源控制器(两路市电的)

回复

相关推荐