电气口诀:地埋导线的允许载流量
wx_56306757
2024年05月06日 14:44:08
只看楼主

来源:奥科远电器 如有侵权,请联系删除  

来源:奥科远电器

如有侵权,请联系删除  


地埋导线保安全,
载流数值要有限。
截面四至九十五,
截面倍数粗略算。
四个平方按八倍,
每增一级一倍减。
二五、三五均四倍,
五十、七十倍数三。
最大截面九十五,
数值最小两倍半。
土壤温度二十五,
不是二五要折算。
摄氏五度增两成,
四十五度七折算。            


口诀说明


许多电工施工时就是按照这个非常实用的顺口溜来选择电线的接流量的。比如上面说的“四个平方按八倍,每增一级一倍减”,它是说当铜电线的截面积为4mm2的时候,允许通过电线的最大电流值为4X8=32A,如果截面积要增加一档的话,其倍数就要减小1,例如当增加两档的电线为10mm2,电线所允许的最大电流为

【(8-2)X10】A=(6X10)A=60A。

导线标称截面/mm 2

允许载流量/A

4

31

6

40

10

55

16

80

25

105

35

135

50

165

70

205

95

250

又比如温度对载流量的影响,“土壤温度二十五,不是二五要折算;摄氏五度增两成,四十五度七折算”。这句话的意思是当地埋电缆所在地的土壤温度低于或者超过25℃时,那么电线的载流量就需要进行折算后再给出所能承受的电流值,比如当地的土壤温度是15℃时,对于16mm2的电线它所允许的最大电流为(8-3)X16=5X16=80A,又由于土壤的温度为15℃,因此我们还得再乘以个1.12的系数,这时候的最大允许电流为1.12X80=87.6A,由此可见,电线能承受的最大电流值与很多因素有关,我们要考虑很多的方面,如果计算的话也很复杂,我们在施工时一般都是按口诀,在配合有一些简单的心算就可以轻松地得出数值。                        

免费打赏

相关推荐

APP内打开