变压器的这些小知识总结,值得收藏!
知识点:变压器 变压器是利用电磁感应原理来进行变换交流电压的一种器件,其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。 在电子专业里,经常能看到变压器的身影,最常见的是在电源里作为变换电压、隔离来使用。 简单的说,初、次级线圈的电压比等于初、次级线圈的匝数比,因此,想要输出不同的电压,改变线圈的匝数比就可以实现了。
怎么计算短路电流
知识点:短路电流计算 一、概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二、计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。
006电力系统无功功率的平衡与电压调整
知识点:无功功率平衡和电压调整 一、单选题 1、电力系统中_平衡时,电网电压维持不变。 A、 有功功率 B、 无功功率 C、 视在功率 D、 无功负荷 正确答案:B 2、变压器的无功损耗损耗在_参数上。 A、 R和X B、 G和B C、 X和B D、 R和G 正确答案:C 3、电力线路的充电功率是指_中的无功功率损耗。 A、 R B、 X C、 G D、 B 正确答案:D
配电箱快速建模插件
与SKETCHUP 2021版配合使用 2021.10.25更新一下. 本软件即将取得著作权证书. 软件历时快一年了,基本上成熟起来了.感谢同行们的支持与鼓励. 不仅可以用于配电柜配电箱建模,还可用于铜排走向设计,配电房设计、增加密集型母线槽设计建模。 导出为山东高机文件格式GJ3D。导出为DXF文件。
找之前回答过的帖子
怎么找到之前回答过的帖子
汽机给水除氧系统
一、给水系统 主给水系统是指除氧器与锅炉省煤器之间的设备(包括除氧器、给水泵组、两台高压加热器)、管路、及附件等,其主要作用是对给水进行除氧、升压和加热,为锅炉提供数量和质量都满足要求的给水。除氧水箱中经过加热、除氧的给水经前置泵和给水泵升压,再由两台高压加热器加热,最后送至锅炉省煤器进口集箱。此外,给水泵出口的给水通过支管从主给水管道上引出,供给锅炉过热器和汽轮机高压旁路作为减温水;给水泵中间抽头引出7.8MPa的部分给水,供再热器事故喷水减温和微量喷水减温。
太阳能供电(AC380V)闸、阀、泵 远程控制解决方案
基于传统的太阳能离网供电应用存在的问题,惠州市正海机电自动化设备有限公司经过研究,提供了一种基于太阳能供电提供AC380V的的功率较小、价格低廉、外形轻巧的装置ZHTY。ZHTY还具备远程操作功能,非常适合闸门、阀门、水泵或其他使用交流380V作为电力驱动的设备。 以下附件有产品详细介绍
施工技术交底,就照这个来!
知识点:施工技术交底分类 一、技术交底的作用与分类 1 什么是施工技术交底 技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。其
设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别,这些怎么区分?
知识点:变更洽谈 一、设计变更 (一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。 设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。 设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。
经验总结,给排水施工图图纸交底介绍要点
知识点:施工交底 01 对项目给排水设计概况进行简明介绍 包括各类建筑的设计范围、界面划分情况等。 02 分系统介绍设计情况(设计中不涉及的不须介绍) 1. 生活给水 1)引入管数量、管径;分区及给水系统划分情况。 2)给水泵房的位置、面积及服务范围;生活水箱数量及有效容积;加压泵组设置情况。 3)用水点设置情况。 4)水表设置情况、位置。 5)管材及连接方式。
写电气设计说明需要知道的10个要点
知识点:设计说明 1、要点一:设计依据中列出与工程无关的设计规范 2、要点二:采用被淘汰的产品 3、要点三:对施工单位提出相矛盾的要求 4、要点四:说明书条文中应用了大量规范语言“应” 5、要点五:10kV系统自动解除三级负荷 6、要点六:负荷计算 7、要点七:低压系统两台变压器切换 8、要点八:两路电源切换方式
告别弱电小白!最全智能化弱电系统拓扑图
知识点:全智能化弱电系统拓扑图1、综合布线系统综合布线系统被划分为6大子系统分别是:工作区子系统、水平(干线)子系统、管理间子系统、垂直(干线)子系统、设备间子系统、楼宇(建筑群)子系统。综合布线拓扑图1综合布线拓扑图2综合布线拓扑图3CAD部分设计图综合布线双绞线传输距离机柜分布图1机柜分布图2机柜分布图3机柜分布图4机柜分布图5设备分布图1
弱电智能化工程各系统设备安装大样图合集
知识点:智能化系统图 本合集主要包括: 门禁安装示意图 设备接地安装示意图 电缆桥架穿防护密闭隔墙示意图 摄像机立杆示意图 周界探测器安装示意图 报警键盘防区大样图 小区出入口停车库管理示意图 电子脉冲安装示意图 弱电手孔井剖面示意图 可视对讲安装示意图 可视对讲背面管路示意图 部分图纸截图: 电缆桥架穿防护密闭隔墙示意图 电子脉冲安装示意图
消防报警系统图看什么?高手一定要看门道
知识点:消防报警系统看图要看高清,听歌要听高潮,这话没毛病。专业人士了解一个系统、评估一个系统,或做一个系统的设计,喜欢先看系统图,那么看系统图看什么?看系统图的人都在想什么?当你读到这篇文章的时候,也可以问问自己要看图里面的什么内容,对,就是你的看图动机。以消防相关的火灾自动报警系统、消防电源监控系统、消防应急照明与疏散指示系统的系统图为例,看系统图需要关注、理清以四方面内容。一、系统结构。设备分布,现场设备、中心设备、通信、供电的各部分之间的相互关系,包括主次、空间、范围。
一篇文章教你看懂配电系统图
知识点:配电系统图要点 不止一次有同学私信让我讲讲电气系统图的知识,我说可以。 虽然应了下来,但是一直拖着没讲,不是不会,而是不想,因为我是一个讲武德的设计师。 此话怎讲? 大家都知道,我们的红狐设计更多的专注于施工图深化设计领域的知识分享,我想更多的讲一讲这个领域的内容,而电气知识就留给别的博主吧,不能饭都让咱吃了,你说对不。 但是从网上看了一圈,大多讲的都是皮毛中的皮毛,好像生怕讲的深入一点就会触电似的,讲了等于没讲。
常见的16种弱电系统结构图
知识点:弱电系统图 综合布线系统构造 该系统是智能大厦的基础设施,是构成智能大厦高速公路和神经网络的基础。能否在现在或将来始终具备最先进的通讯和现代化楼宇管理水平,将取决于是否具有一套完整高质、符合国际标准的布线系统。 楼宇自控系统示意图 电视监控系统原理图 该系统对犯罪分子有种威慑作用,使其望而生畏不敢轻易作案,对预防犯罪相当有效。 防盗报警系统原理图 该系统是在一些无人值守的部位进行周边界或定向方位保护,具有隐蔽性好、报警及时、布防撤防灵活等特点,是建立多层次防范体系、进行全方位防护的主要手段之一。
疑惑中请大神指导
德力西的CDMKL-630F/4310BUB3这个型号有些什么含义? 断路器旁边的报警附件怎么模拟动作,我是成套厂的
低压电容补偿
低压电容柜补偿后功率因数达到多少电容才退出运行
【资料】电气元件符号和字母代号
现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
【分享】直流屏全套图纸
直流屏全套图纸,包括原理图、端子布置图、面板布置图。
弱电工程有线电视系统安装施工工艺
知识点:弱电工程有线电视 01 正文 有线电视系统安装施工工艺1、 安装施工工艺 1)按有关标准的施工工艺要求施行。 机房设备连线排列整齐有序,以利调试、维修、除尘保养等。信号线与电源采用正交排列,避免干扰。各线缆严格按照规定的曲率半径换向过渡。同类型线缆用扎带捆扎固定。
建筑设备监控系统(BAS)简述
知识点:建筑设备监控系统简述一、什么是建筑设备监控系统建筑设备监控系统是运用自动化仪表、计算机过程控制和网络通信技术,对建筑物的环境参数和建筑物机电设备运行状况进行自动化检测、监视、优化控制及管理。 二、设置建筑设备监控系统的目的建筑设备监控系统的主要应用目的,是优化建筑物内建筑设备的运行状态,节省建筑设备能耗,提高设备自动化监控和管理水平,为建筑物内提供良好环境,以及提高运行和管理人员效率、减少运行费用。
建筑设备监控系统安装 (概述)
知识点:建筑设备监控系统建筑设备监控系统安装工程1.楼宇设备自控系统楼宇设备自控系统简称BA系统,是以一台微机为中心,由符合工业标准的网络,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)进行连接,通过特定的末端设备,实现对楼宇机电设备集中监控和管理的专业楼宇自动化控制系统。它是基于现代控制论中分布式控制理论而设计的集散型系统,是具有集中操作、管理和分散控制功能的综合监控系统。系统的目标是对建筑物内大多数机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控和管理,确保建筑物内所有设备处于高效、节能、合理的运行状态。
智能安防视频监控系统基础知识
知识点:安防及监控系统基础知识 1 定 义 视频监控系统是安全防范系统的重要组成部分,是一种防范能力较强的综合系统。视频监控系统是各行业重点部门或重要场所进行实时监控的物理基础,管理部门可通过它获得有效数据、图像或声音信息,对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆,从而高效、及时地处理案件等。
关于安防监控系统
知识点:综合安防及监控系统 安防监控系统定义 安防监控系统是应用光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统,能实时、形象、真实地反映被监控对象,可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,通过录像机记录下来。视频安防监控系统,指利用视频探测技术、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。
有线电视系统是什么
知识点:有线电视系统目前比较典型的有线电视系统主要由以下4个部分组成:信号源部分、前端设备部分、干线传输部分及用户分配部分,如图所示。 信号源部分 有线电视系统的信号源分为两大类:一类是从空中收转的各种电视信号,它包括卫星电视信号,V段、U段电视信号,以及其他有线台通过微波(或光缆)传送过来的电视信号;另一类是有线电视系统自办的电视节目。其主要设备包括卫星地面站,微波站,V段、U段接收天线,摄像机,录像机,电视转播车,播控设备及系统管理计算机等。
通讯和办公自动化设备保密管理须知
知识点:通讯自动化系统 经济引擎带动了一切,通讯和办公自动化也在党政军群机关办公室得到了实现,这很大程度上优化了工作流程,大大提高了办公效率;然而,通讯和办公自动化设备的泄密与保密工作也迎来了新的挑战,那么如何规范通讯和办公自动化设备的保密管理,从而堵住泄密漏洞,做到防患于未然呢? 设备的使用管理
各部门绩效考核
现在我们公司正在搞各部门绩效考核,请问谁有各部门绩效考核 谢谢
综合布线系统设计要注意的地方
知识点:综合布线系统怎么设计好综合布线系统呢?有思考过吗?还是领导叫你怎么设计你就怎么设计,问过自己为什么呢?学习阶段要不断地问自己为什么?只有这样你的思维才会调动起来,你才会找到问题的本质。找到问题的本质,你才能举一反三,灵活应用,有自己的设计思维。个人对怎么做好综合布线设计的理解。1、综合布线系统前端,点位怎么布置,内网、外网、电话、电视、AP等这些怎么去布置,要思考,要与客户沟通,每个功能房怎么布置
电气图纸设计模式之二:模块化设计
之前我们分析了模块化的几个优点,电气图纸中模块化绘图方式相对于类别化的绘图方式,也有这些优点。 类别化的绘图方式主要是讲电路按照电路特性进行分类,典型的就是电机的动力电路连续画在一起,然后所有与PLC的IO相关的电路按照IO点顺序连续画在一起,其结果就是命名和编辑都不方便,比如如果我们要添加一个电机控制电路,我们需要在动力电路部分去添加驱动,在PLC信号部分去添加反馈和输出控制,如果IO点未分配好,可能新增的IO点只能添加到最后,这样导致了IO使用的无规则性,造成了查阅图纸的困难。
如何实现电气系统的模块化?
复杂产品(如汽车、飞机、大型工业设备)电气系统的模块化设计一直是模块化领域的难点问题,造成这个现象的问题大概有以下几个原因:(1)目前大量的理论研究的原型目标是实体类系统,因此实体类系统就常常作为模块化实践探索的主要方向,并大量出现在研究文献当中,因此相比电气系统,实体类系统模块化实践积累就丰富很多;(2)当今产品的电器化日趋复杂,在整个产品中,电气系统的比例日益增高,电气系统的设计是原理设计、软件设计、器件选择与布置、线束布局等复杂内容的综合体。以汽车为例,它几乎覆盖整个的各个系统,犹如人的神经系统一样。由于其高复杂性,因此在模块化实践当中,很多企业常常避开这一领域,而先从实体系统开始;
轴承、螺栓、螺丝生锈怎么取下来?
轴承严重生锈的情况下,是很难采用扳手拧下来的,为此工人师傅们会采用各种方法,比如敲、滴、烧、冲、焊、泡、等。很多师傅大多用一把锤子来搞定,还有的用切割机都上去了..... 轴承腐蚀的原因是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有: 1、 金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。 2、金属材料本身化学成分和结构。
图形显示装置与区域显示器
图形显示装置与区域显示器一、图形显示装置1、图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求2、图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应用专用线路连接。3、 图形显示装置不能对控制器进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等控制操作。4、消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制信号,并能在3 s内进入火灾报警和/或联动状态,显示相应信息。
区域显示器的设置
1 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。 2 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。相关推荐链接:1、两起因开关柜内带电显示器故障引起主变跳闸事件的反思
手动火灾报警按钮的设置
1)手动火灾报警按钮的安装间距 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。 2)手动火灾报警按钮的设置部位 ①手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。 ②手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
消防安全: 手动报警按钮使用方法
正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。
火灾探测器设置要求
火灾探测器设置要求 一、点型感烟、感温火灾探测器 (1)距离设置要求 ①在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
火灾探测器的设置要求汇总
点型感烟感温火灾探测器的安装间距要求 ①感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过相关规定的范围; ②在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
消防风机的优势在于以下几点
控制完全智能化。实际使用期间,它可以在运行中自动的巡检,产品运行时内部有事先编辑好的程序,这些程序可以自动运行。与此同时,数据采集以及显示工作也是自动化进行的,产品可以实现自身的保护。信息化显示。对于产品运行的参数,它的数量较多,并且产品可以实现参数的显示,比如消防风机转速以及冷却温度显示。同时,它还可以显示运行的状态以及低压、低速等的保护等。应用范围较广。消防风机不仅可以被用于工矿领域,同时它还可以被用于野外作业以及军事等领域,它在各个领域都有着良好的应用前景。
消防风机的作用
消防排烟风机和正压送风机区别: 1、 正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。 正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下