知识点:配电系统图要点 不止一次有同学私信让我讲讲电气系统图的知识,我说可以。 虽然应了下来,但是一直拖着没讲,不是不会,而是不想,因为我是一个讲武德的设计师。 此话怎讲? 大家都知道,我们的红狐设计更多的专注于施工图深化设计领域的知识分享,我想更多的讲一讲这个领域的内容,而电气知识就留给别的博主吧,不能饭都让咱吃了,你说对不。 但是从网上看了一圈,大多讲的都是皮毛中的皮毛,好像生怕讲的深入一点就会触电似的,讲了等于没讲。
知识点:配电系统图要点
不止一次有同学私信让我讲讲电气系统图的知识,我说可以。
虽然应了下来,但是一直拖着没讲,不是不会,而是不想,因为我是一个讲武德的设计师。
此话怎讲?
大家都知道,我们的红狐设计更多的专注于施工图深化设计领域的知识分享,我想更多的讲一讲这个领域的内容,而电气知识就留给别的博主吧,不能饭都让咱吃了,你说对不。
但是从网上看了一圈,大多讲的都是皮毛中的皮毛,好像生怕讲的深入一点就会触电似的,讲了等于没讲。
我实在看不下去了,必须站出来说道说道。
这时候可能有同学要说了,你一个做装修设计的,懂电气吗?
中国人不骗中国人啊,我不精通,但是能看懂。
我们做室内设计需要掌握大量的知识,不要求做到上知天文,下知地理,中晓人和,明阴阳,懂八卦,晓奇门,知遁甲,但是至少都应该有所涉猎吧。
所以作为相关专业的电气,不要求能设计图纸,但至少要能看懂,不至于在工人师傅面前像个菜狗。
那么,今天我就教大家如何看懂配电系统图。
上菜,哦不,上图。
以这个配电系统图为例,听我一一跟大家讲解。
配电系统图由三部分组成,大家看到中间那个大的矩形框了吗,以此为界,分为左中右三部分。
第一部分:入户电缆
顾名思义入户电缆就整个空间内最源头的那根电线,这根线接到配线箱上,从配电箱分多个回路接到各个用电末端,比如灯具、插座等。
我们再看他的参数:
建议上级开关整定值:25A
就是说这根电缆上最大电流不要超过25安。
YJV-5X6-JDG40
YJV:指的是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,名字太复杂看不懂?那就看下图。
5*6:指的是这根电线里有5根横截面为6平方毫米的芯。
JDG40:指的是直径为40mm的镀锌钢管。
YJV-5X6-JDG40连起来意思就是入户是一根5*6平方的YJV电缆穿在直径为40mm的JDG镀锌钢管内。
第二部分:配电箱
大家再看配电系统图,那个大矩形框内就是配电箱。
1、AL-01:是配电箱的编号。
2、500*600*160:是箱体尺寸,距地1.5m暗装。
3、Pe=12.0KW:额定功率是12千瓦。
Kx=1:修正系数为1。
JPe=12.0KW:计算功率是12千瓦。
cosφ=0.9:功率因数为0.9。
Ijs=20.3A:计算电流为20.3安。
如何计算的呢?
大概说一下。
JPe=Pe*Kx
即12KW=12KW*1
三相(380V) : Ijs=JPe/1.732/0.38/cosΦ
即20.3A=12KW/1.732/0.38/0.9
单相 (220V): Ijs=JPe/0.22/cosΦ
修正系数和功率因数的数值选多大,这就需要根据不同的应用场景查找相应的资料了。
4、INT100/4P-32A:指的是配电箱的总断路器的型号,就是那个一键全屋断电的开关,4极,额定电流为32安。
5、C65N-C16/1P:这是施耐德的一种断路器,C65是系列编号,C16中的C是指脱扣曲线类型,C型属配电保护类型,16是额定电流,1P是单极。
DPN+Vigi-C20:同理这是漏电保护器的型号。
我们知道照明和插座是分开设置回路的,照明回路选用普通断路器就可以,但是插座回路要选用带漏电保护的断路器,防止设备漏电发生事故,从而跳闸。
符号表示上也有差别,加个小圆圈的就是漏电保护器。
6、断路器前边的L1/L2/L3表示三相线编号,N是零线,PE是地线。
第三部分:分支回路
配电箱有好多回路,我们拿第一条举例说明。
C65N-C16/1P这个断路器,相当于这条回路的开关,通过它来切断和接通这条回路的电源。
WL1:是回路编号。
BV:指的就是我们常见的塑料铜芯线,塑料外皮,铜制内芯组成的电线。
3*2.5:是3根2.5平方的塑料铜芯线。
普通的用BV线即可,要求高点的会用阻燃线(ZRBV)或者耐火线(NHBV)。
JDG20:是直径20mm的镀锌钢管。
除了JDG穿线管当然还有PVC(塑料管),SC(焊接钢管)等等。
ACC:是敷设方式,指暗敷在不能进入人的顶棚内。
除此之外还有FC,沿地面暗敷设,那大家知道WC是什么意思吗?
照明:指这条是照明回路,都是连接的照明灯具。
1.0KW:指这条回路的额定功率是1千瓦,一个吊灯如果是50W,那么这条回路上最多不能超过20个吊灯。
所以,整体来看这条回路要表达的信息是:选用C65N型C16,1极断路器,采用3根2.5平方的塑铜线,穿在直径为20的镀锌钢管内,在吊顶内暗敷设,照明灯具的总功率不超过1千瓦。
那大家试着自己看看下图这个插座回路又是什么意思呢?
选用DPN-vigi型C20,带漏电保护器的断路器,回路编号是WL4,采用3根4平方的塑铜线,穿在直径为25mm的镀锌钢管内,沿地面暗敷设,电气的总功率不超过2千瓦。
那什么是暗敷什么是明敷呢?
管线裸露在外的是明敷,在墙体开槽再把管线埋进去的叫暗敷。