为什么无功补偿不起作用??
ley611
ley611 Lv.8
2007年02月25日 16:57:44
只看楼主

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
daiyu83
2007年02月26日 10:17:20
2楼
你的无功补偿是放在变压器低压侧的母线附近????你的那些负载离变压器远不远??
期待高手来解答,我也很想知道!~``
回复
扬州华锦电气
2007年02月26日 11:18:56
3楼
所有电容都投上了吗?还是补偿控制器有问题?
回复
fenda501
2007年02月26日 13:51:59
4楼
把投入门限变小一点.
回复
shenzhen_aut
2007年02月26日 14:28:40
5楼
请采用这样的处理方法:
1、先检查补偿柜是否已经工作?
方法:看有无电容投切的动作。如有电容投切,电容灯会亮,接触器会产生动作的响声,电容的电流表也有指示,说明已经工作。
2、检查补偿是否起作用?
方法:用手动方式,投入电容,每投入一组,查看电容电流是否同时增大,查看总电流是否有减少的趋势,无功表转动是否变慢。再手动切除,效果与前面应该相反。
3、检查能否自动工作?
方法:以上检查通过后,将补偿控制器转入自动工作状况,如果不能投入电容,要检查补偿器。
4、检查补偿器
方法:采样线路是否正常?极性是否正常?供电是否正常·····,后续检查就有点复杂,建议找柜子厂家来做了。

欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
回复
wjq215
2007年02月27日 10:52:59
6楼
建议检查一下电流取样的CT回路接线,我原来给一个单位做的补偿柜也发生过类似现象,结果用户把取样的CT回路并联了一只电流表,造成电流取样不正确;
回复
ehbye_2004
2007年02月27日 11:31:57
7楼
如果你的补偿设备正常运行还出现功率因数低的情况,请检查补偿装置是否安装在无功表的前端?
回复
lytx_616
2007年02月27日 13:13:46
8楼
检查控制回路保险是否完好。
回复
captain_66
2007年02月27日 14:13:31
9楼
1.检查一下无功补偿器的投切电压的设定值,有时候电压过高,电容器就不投了。
2.你的中央空调是一直工作吗,你的电容器的最小投入容量是多少?会不会是最小投入容量过大,而一直都是小容量设备运行,造成电容器不投入》
回复
dylf163
2007年02月27日 14:15:44
10楼
回复
gznwdz
2007年02月27日 15:21:15
11楼
电容不投入,有以下几种可能:
1:控制器控制不好
2:控制器与接触器配合不好
3:可控硅或接触器调节不好
4:电网有谐波

南网电子的无功补偿控制器质量可靠 http://www.nw668.cn
回复