为什么无功补偿不起作用??
ley611
ley611 Lv.8
2007年02月25日 16:57:44
只看楼主

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
ofc
2007年02月27日 16:04:40
12楼
二次线没接对吧?说不定电流信号没接过去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
dgqwz
2007年02月27日 16:46:56
13楼
我们公司也给电力局罚过,后换了电容后就可以补尝到了,但电力局说我们的变压器超负荷(事实也是)还是会很快坏掉的,老板也不想增容。将就用吧!
回复
lufanqiao
2007年02月27日 16:55:32
14楼
电容补偿分几段,要是只有一个电容可能会过补偿,负载不大,因只有一个大容量负载空压机,能采用就地补偿把电容柜放到空压机附近最好,另外要分段补偿每组20kvar
回复
geda2005
2007年02月27日 18:19:40
15楼
我猜是你的投切速度跟不上吧,你给我6万 我给你做个补偿我保证你一辈子都不罚款,嘿嘿

详细情况看看我们的网站吧 www.sanyii.com
回复
sdlycs
2007年02月27日 21:16:46
16楼
5楼讲的很好,如楼主照此排除一定能解决问题.我也遇到过此类问题,我们公司有三台变压器800KVA 1600KVA 2000KVA
其中有两台因变电所改造相序颠倒,造成电容柜无法投入.我们换了几次相序才恢复.
回复
lijiefu18
2007年02月28日 00:54:32
17楼
新的也不行..相序也值得注意..
回复
hxrct
2007年02月28日 08:11:10
18楼
先要搞清楚是电容柜不正常工作,还是全部投上了容量不够?
回复
wangydq
2007年02月28日 08:58:43
19楼
请采用这样的处理方法:
1、先检查补偿柜是否已经工作?
方法:看有无电容投切的动作。如有电容投切,电容灯会亮,接触器会产生动作的响声,电容的电流表也有指示,说明已经工作。
2、检查补偿是否起作用?
方法:用手动方式,投入电容,每投入一组,查看电容电流是否同时增大,查看总电流是否有减少的趋势,无功表转动是否变慢。再手动切除,效果与前面应该相反。
3、检查能否自动工作?
方法:以上检查通过后,将补偿控制器转入自动工作状况,如果不能投入电容,要检查补偿器。
4、检查补偿器
方法:采样线路是否正常?极性是否正常?供电是否正常
说的够纤细了 你找线吧
回复
czhy598
2007年02月28日 09:13:48
20楼
一、检查计量装置是否存在误差。
二、现场查看电容器是否都已工作。
三、查看工作的无功补偿柜的的工作电流。
四、若工作不正常就的查看无功补偿柜控制器的接线。
回复
taxuwen
2007年02月28日 09:30:04
21楼
检查补尝器有没有接错线,接一个电流表看补尝电容有没有电流输出!
回复

相关推荐

APP内打开