我公司购买的KYN28柜,由于制造厂的疏忽,将开关柜的柜前柜后均装成一带一的带电显示装置了,柜前是DXN-Q型带电显示器,柜后是DSN-BMY型电磁锁,这样导致柜前的带电显示装置不亮,柜后的可以,现在请教能不能在传感器不换的情况下,怎样修改带电显示装置可以变成一带二的,可以使前后柜都亮呢?
我公司购买的KYN28柜,由于制造厂的疏忽,将开关柜的柜前柜后均装成一带一的带电显示装置了,柜前是DXN-Q型带电显示器,柜后是DSN-BMY型电磁锁,这样导致柜前的带电显示装置不亮,柜后的可以,现在请教能不能在传感器不换的情况下,怎样修改带电显示装置可以变成一带二的,可以使前后柜都亮呢?
2楼
一般一带二应该可以的,你在哪里买的传感器?显示盒接二次电源了吗?
回复
3楼
一带一的
前后应该没有关系呀
各亮各的嘛
回复
4楼
柜后的好像没有用传感器的啊,兄弟在哪儿看到的产品啊
回复
5楼
户内高压带电显示器传感器可以一拖二,其中一个强制型(也就是Q型),一个提示型(也就是T型)。
强制型显示器必须外接工作电源。
当强制型显示器外接工作电源后,摁下按钮,电源指示灯会亮起,当高压设备有电时,带电显示器指示灯会亮起;如果高压设备不带电,摁下按钮,电源指示灯会亮起,带电显示器指示灯不会亮起。
强制型带电显示器如果不外接工作电源,就只能起提示型的作用,当高压设备有电时,摁下带电显示器按钮,带电显示器指示灯会亮起;如果高压设备不带电,摁下按钮,带电显示器指示灯不会亮起。
强制型显示器不但可以指示高压设备带电状况,还可以输出闭锁接点,供电磁门锁、闭锁电磁铁等使用。
提示型显示器不用外接电源,但提示型显示器只能指示高压设备带电状况。
回复
6楼
强制型显示器不但可以指示高压设备带电状况,还可以输出闭锁接点,供电磁门锁、闭锁电磁铁等使用。
提示型显示器不用外接电源,但提示型显示器只能指示高压设备带电状况。
回复
7楼
柜后DSN-BMY是电磁锁不是带电显示,不清楚楼主具体是什么意思
回复
8楼
楼主所说的柜后的强制型带电显示器应该是那种带带点显示器的那种,体积比一般的要大一些,这个问题的原因是不是将柜内的高压传感器接到柜后的带电显示器了,可以闭锁后门,但是前门上的带电显示器却不亮(因为没有接高压传感器),这个问题不好像解决,如果柜内还有空间,可以安装三个传感器,如果不想安装传感器,就把给后门的三棵传感器出来的线并到前门的带电显示器上试试,不同的传感器容量不同,不知道能不能带起两个带电显示器。
回复
9楼
不亮的可能也是Q型的,但是没有外接电源。
回复
10楼
柜后DSN-BMY是电磁锁不是带电显示,不清楚楼主具体是什么意思
回复
11楼
学到了 东西啊:) :) :)
回复