我公司购买的KYN28柜,由于制造厂的疏忽,将开关柜的柜前柜后均装成一带一的带电显示装置了,柜前是DXN-Q型带电显示器,柜后是DSN-BMY型电磁锁,这样导致柜前的带电显示装置不亮,柜后的可以,现在请教能不能在传感器不换的情况下,怎样修改带电显示装置可以变成一带二的,可以使前后柜都亮呢?
我公司购买的KYN28柜,由于制造厂的疏忽,将开关柜的柜前柜后均装成一带一的带电显示装置了,柜前是DXN-Q型带电显示器,柜后是DSN-BMY型电磁锁,这样导致柜前的带电显示装置不亮,柜后的可以,现在请教能不能在传感器不换的情况下,怎样修改带电显示装置可以变成一带二的,可以使前后柜都亮呢?
12楼
这个回答很好。但是我也有一点点不明白LZ的本意是否如此。
回复
13楼
:lol 学习:handshake
回复
14楼
电源指示灯与带电显示器不是同一个东西吗?
进线柜(不知道是进线柜还是电容补偿柜还是计量柜上了)上的那个亮灯是不是指带电显示器啊?
回复
15楼
根据你的说法现在不存在一带二的问题,应该是带电显示器为强制型的DXN-Q的,它有闭锁节点输出去控制电缆室后封板的电磁锁DSN-SMY的,也就是在电缆有电的情况下通过DXN-Q的闭锁节点控制电磁锁的电源,电磁锁通电锁芯收回可以打开电缆室后封板,断电锁芯回到原来的伸出状态将电缆室后封板锁住,满足五防要求。
回复
16楼
原来如此!:D
回复
17楼
我想楼主说的是DSN-DMY电磁锁(是和显示器一体的),DSN-BMY是需要和带电显示器Q型连接的
回复
18楼
学习
回复
19楼
我知道楼主意思
DSN-BMY 是一种带显 和电磁锁一体的东东
DXN-Q单纯带显
他问题是 只有3个传感器 结果有2个带显 问两个怎么同时显示有电
怎么解决我不懂了 并联?
回复
20楼
我知道楼主意思
