1.单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。2.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;当选用柴油机消防水泵时,应采用压缩式点火型柴油机。3.消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的
1.单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。
2.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;当选用柴油机消防水泵时,应采用压缩式点火型柴油机。
3.消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
4.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。
注:泵在低流量时压力大,不要记混了。
5.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。
6.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24小时。
柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/KW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
7.消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
(1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;
(2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
记忆口诀:我是宅男250。
8.单台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
9.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
备注:这个知识点要和高位消防水箱的相关要求区分开来,高位消防水箱采用出水管喇叭口时,淹没深度不应小于600mm,当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。
10.消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列要求:
(1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;
(2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;
(3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
相关推荐链接: