洁净空调系统

0.7357w

土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!

订阅 发帖
默认 最新 热点 热评
孔板设计问题
征集洁净室湿度从40~60%提升至45~55%的方法
求助个问题哈,洁净空调的
百级风量如何确定?
暖通QQ超级群
无尘室系统集成商国内都有哪些?
各位专家,求助
求洁净工程投标书
哪种方案好
讨论一下GMP轧盖间抽风装置的问题
青霉素生产车间
冷负荷计算
紧急 求教DOP检测资料资料
谁有樱花牌医用不锈钢刷手池照片或联系方法
洁净空调运行成本
恼人的洁净室负荷计算问题!
问题1:洁净室一般都是在厂房内部划出一片区域,用彩钢板做隔墙,按需要围出各个房间,对于空调系统,我们只负责洁净区,非洁净区不管。这样,因为整个洁净区就是在厂房内部,那么,在计算负荷时,洁净区的所有房间的墙壁都应该算做内墙。对于内墙和楼板、地板的计算方法,当邻室为非空调房间时,《采暖通风与空气调节设计规范 (GB50019-2003)》及《实用供热空调设计手册》上都有说明,但问题是,我们现在的情况,邻室显然为空调房间,不能按非空调房间的方法计算,那应该怎么计算呢?《空气调节设计手册》(第二版)P94~95,有说明:“邻室为空调房,“其室温基数差小于3度时,不计算冷负荷,当其温差大于或等于3度时,按下式计算”:冷负荷 = 面积× 传热系数×(邻室室内计算温度 - 室内计算温度)”。然而,按照这个算法,假设所有房间的设计温度都相同,同时,假定洁净区之外的厂房内部空间的设计温度也与洁净区房间的设计温度一样,楼板和地板的上下楼房间的设计温度也与洁净区房间的设计温度一样(洁净室所在层在中间层),这时,显然,所有房间通过围护结构的传热负荷都为0!如果真是这样,那就是说,这种情况下的洁净室,其负荷与室外气象条件无关了?另外,若某些房间内部不产生负荷(如产品存放室),该房间负荷就为0了?推而广之,假设所有房间的内部都不产生负荷,那整个洁净区的负荷就为0了!更进一步,假设将洁净区的范围扩大至整个厂房,那岂不是说,整个厂房(该层)的负荷都为0了?
净化工程在设计时,室内设备热负荷如何计算
万级注塑车间净化工程中的设备发热问题
洁净空调设计教材
尘埃粒子计数器的计数效率是如何定义的?
求教用毕托管测净化空调机组余压
洁净空调的噪声控制
洁净室规范对设备材料的要求
独立新风系统在洁净空调的应用
请问一次回风如何改造成二次回风
APP内打开