讨论一下GMP轧盖间抽风装置的问题
ky1379
ky1379 Lv.6
2010年04月16日 10:25:37
只看楼主

新GMP要求轧盖间为B+A或C+A,第三十七条又规定:由于轧盖会产生大量的微粒,应设置单独的轧盖区域并设置适当的抽风装置。轧盖区为百级,满布FFU,抽风装置怎么设置?房间没必要全排风,能耗大。抽风如果设在扎盖正上方会对层流有影响,不太可能。或者扎盖设备上自带抽风装置,这样的话排风管仍然需要上升到夹层,对层流还是有一定影响,但比上面的好一些。各位讨论一下应该怎样做呢?

xiaolin00000000
2011年12月30日 11:34:37
2楼
这个问题是比较困扰,感觉还是设备自带排风比较好,夹层通过施工处理来满足;
回复

相关推荐

APP内打开