规范上要求,工作面上风速为0.45m/s,送风口的风速为多少?是按照风速衰减公式,计算送风口的风速,然后乘以风口面积确定吗?如果是这样的,那么衰减公式是什么?风口2600*2400,还需要计算修正吗?
规范上要求,工作面上风速为0.45m/s,送风口的风速为多少?是按照风速衰减公式,计算送风口的风速,然后乘以风口面积确定吗?如果是这样的,那么衰减公式是什么?风口2600*2400,还需要计算修正吗?
2楼
小弟听说假设百级净化的面积为100M^2,再加上风速为0.45m/s,则风量为:100M^2X0.45m/s=45M^3/s=45M^3*3600s/H=162000M^3/H。
[
本帖最后由 aaron813 于 2011-4-29 22:33 编辑 ]
回复
3楼
我做的是手术室净化!不是洁净厂房!
回复
4楼
回复
5楼
药品GMP的规定才是0.36~0.54m/s(0.45±20%)
张吉光那本书有讲:I级手术室工作面风速规范要求0.25~0.3m/s,考虑送风会往四周扩散的衰减,出风口风速应为0.44m/s左右。
也即I级手术室送风量是固定的:2.6m*2.4m*0.44m/s*3600=9884 m3/h,
再加上可能的准备室、设备间的风量,再乘1.1就是空调箱的风量了。
回复
6楼
楼主你错了,百级洁净手术室工作面的风速要求是0.25~0.3m/s
考虑到气流衰减,层流送风天花出风风速大概为0.45m/s
送风量为:2.6m*2.4m*0.45m/s*3600=10109 m3/h
加上漏风率10%,则设计风量为:11000~12000m3/h
回复
7楼
还没做过百级的学习了这下
回复
8楼
不需要再做衰减计算了啊。
回复
9楼
看了张光吉的书 0.45m/s是FFU出风口的速度 工作面风速为0.22m/s-0.25m/s
回复
10楼
百级洁净手术室工作面的风速要求是0.25~0.3m/s,考虑到气流衰减,层流送风天花出风风速大概为0.45m/s,送风量为:2.6m*2.4m*0.45m/s*3600约为10000m3/h,加上漏风率10%,则设计风量为:11000m3/h左右。
回复
11楼
百级洁净手术室工作面的风速要求是0.25~0.3m/s,考虑到气流衰减,层流送风天花出风风速大概为0.45m/s