百级风量如何确定?
liuweiliqing
2011年04月27日 17:21:17
只看楼主

规范上要求,工作面上风速为0.45m/s,送风口的风速为多少?是按照风速衰减公式,计算送风口的风速,然后乘以风口面积确定吗?如果是这样的,那么衰减公式是什么?风口2600*2400,还需要计算修正吗?

规范上要求,工作面上风速为0.45m/s,送风口的风速为多少?是按照风速衰减公式,计算送风口的风速,然后乘以风口面积确定吗?如果是这样的,那么衰减公式是什么?风口2600*2400,还需要计算修正吗?
aaron813
2011年04月28日 20:39:42
2楼
小弟听说假设百级净化的面积为100M^2,再加上风速为0.45m/s,则风量为:100M^2X0.45m/s=45M^3/s=45M^3*3600s/H=162000M^3/H。

[ 本帖最后由 aaron813 于 2011-4-29 22:33 编辑 ]
回复
liuweiliqing
2011年04月29日 09:03:34
3楼
我做的是手术室净化!不是洁净厂房!
回复
aaron813
2011年04月29日 21:40:33
4楼
失敬! 失敬! 兄台可参考 http://wenku.baidu.com/view/73ce7befaeaad1f346933f1b.html
回复
ky1379
2011年05月01日 21:06:14
5楼
药品GMP的规定才是0.36~0.54m/s(0.45±20%)
张吉光那本书有讲:I级手术室工作面风速规范要求0.25~0.3m/s,考虑送风会往四周扩散的衰减,出风口风速应为0.44m/s左右。
也即I级手术室送风量是固定的:2.6m*2.4m*0.44m/s*3600=9884 m3/h,
再加上可能的准备室、设备间的风量,再乘1.1就是空调箱的风量了。
回复
juncai13
2011年05月03日 15:38:21
6楼
楼主你错了,百级洁净手术室工作面的风速要求是0.25~0.3m/s
考虑到气流衰减,层流送风天花出风风速大概为0.45m/s
送风量为:2.6m*2.4m*0.45m/s*3600=10109 m3/h
加上漏风率10%,则设计风量为:11000~12000m3/h
回复
说放弃
2011年05月04日 11:57:15
7楼
还没做过百级的学习了这下
回复
bravebird2009
2011年05月06日 14:02:47
8楼
不需要再做衰减计算了啊。
回复
说放弃
2011年05月10日 10:38:09
9楼
看了张光吉的书 0.45m/s是FFU出风口的速度 工作面风速为0.22m/s-0.25m/s
回复
ybs056
2012年01月01日 16:35:12
10楼
百级洁净手术室工作面的风速要求是0.25~0.3m/s,考虑到气流衰减,层流送风天花出风风速大概为0.45m/s,送风量为:2.6m*2.4m*0.45m/s*3600约为10000m3/h,加上漏风率10%,则设计风量为:11000m3/h左右。
回复
zews001
2012年01月02日 16:27:56
11楼
百级洁净手术室工作面的风速要求是0.25~0.3m/s,考虑到气流衰减,层流送风天花出风风速大概为0.45m/s
回复

相关推荐

APP内打开