恼人的洁净室负荷计算问题!
jcli
jcli Lv.2
2009年05月08日 16:57:23
只看楼主

问题1:洁净室一般都是在厂房内部划出一片区域,用彩钢板做隔墙,按需要围出各个房间,对于空调系统,我们只负责洁净区,非洁净区不管。这样,因为整个洁净区就是在厂房内部,那么,在计算负荷时,洁净区的所有房间的墙壁都应该算做内墙。对于内墙和楼板、地板的计算方法,当邻室为非空调房间时,《采暖通风与空气调节设计规范 (GB50019-2003)》及《实用供热空调设计手册》上都有说明,但问题是,我们现在的情况,邻室显然为空调房间,不能按非空调房间的方法计算,那应该怎么计算呢?《空气调节设计手册》(第二版)P94~95,有说明:“邻室为空调房,“其室温基数差小于3度时,不计算冷负荷,当其温差大于或等于3度时,按下式计算”:冷负荷 = 面积× 传热系数×(邻室室内计算温度 - 室内计算温度)”。然而,按照这个算法,假设所有房间的设计温度都相同,同时,假定洁净区之外的厂房内部空间的设计温度也与洁净区房间的设计温度一样,楼板和地板的上下楼房间的设计温度也与洁净区房间的设计温度一样(洁净室所在层在中间层),这时,显然,所有房间通过围护结构的传热负荷都为0!如果真是这样,那就是说,这种情况下的洁净室,其负荷与室外气象条件无关了?另外,若某些房间内部不产生负荷(如产品存放室),该房间负荷就为0了?推而广之,假设所有房间的内部都不产生负荷,那整个洁净区的负荷就为0了!更进一步,假设将洁净区的范围扩大至整个厂房,那岂不是说,整个厂房(该层)的负荷都为0了?

问题1:
洁净室一般都是在厂房内部划出一片区域,用彩钢板做隔墙,按需要围出各个房间,对于空调系统,我们只负责洁净区,非洁净区不管。洁净室有个特点,就是大送风量,室内负荷相对送风量来说比较小,跟常规空调比较起来,不同点就是“大送风量、小室内负荷”,特别是洁净等级高时,送风量更大,室内负荷相对“显得”更小。这样,如果按照室内负荷及送风量来确定送风状态,就会出现送风温差特别小的问题,小到零点几度,甚至零点零几度,虽然计算上没有问题,但送风温差这么小(几乎没有送风温差),会不会不妥呀?有没有什么规范或手册对此有个说法?另外,我看到不少人(还有高校的老师),都是先定一个送风温差(一般为4度左右),但他定这个送风温差只是为了反过来求出一次回风和二次回风的量,然后根据新风量和一次回风量来求机组的容量,根本就没有考虑到:当你定一个送风温差时,送给房间的冷(热)量是不是过大了?根据前面的说法,送风温差为零点几度(甚至只有零点零几度)时,才是刚好满足房间负荷要求的,现在你随便就定了一个4度,而送风量又一样(对洁净室来说,一般情况下,送风量是按洁净度等级确定的,与送风温差没有关系),那就表明你送给房间的冷(热)量肯定是过大了!但很多人实际上就是这么做的,不知道做出来的实际结果怎么样?反正我觉得,理论上这样做出来的结果肯定是不行的!
免费打赏
waj
2009年05月08日 18:37:44
2楼
问题1:这是空调负荷计算的内区概念,也就是说室外气象对建筑的影响纵深是有限的,这个纵深一般是10~15米的距离(从外墙到建筑内),举个例子:建筑平面尺寸为40mx40m,则建筑内侧20mx20m的部位属于内区,负荷与室外气象无关。
问题2:洁净室的空调设计特点,就是大风量,小温差,自动控制程度高。但是这种风量和负荷完全匹配的空调机组是有点难找,像你说的如果供给的冷(热)量多了,室温肯定会有变化,可以停掉部分压缩机。
仅供参考!
回复
zlienfon
2009年05月08日 21:39:24
3楼
思考了传热过程就肯定有收获。恭喜你。

温度差产生传热,这是室内与室外产生传热进而形成围护负荷的原因。假如6个相临区均为空调区,只要与中心那个控制对象区存在温度差,仍然有客观存在的负荷。进一步假设,中心控制区温度高于四周区温度时,甚至应该供热。


关于风量与送风温度差的问题,其实并无矛盾处。计算过程也是一个反复修正的过程。送风温度差的选择也并非盲目进行的,正是基于经验而节省烦琐计算较核过程而直接假定一个比较合理的温度差,对于设计过程来说很有用;如果假定一个不合理的温度差,那么你会很辛苦。严格说,一条路确定风量,一条路计算负荷,两条路联系不大,再较核水温与送风点,通常任一风量与任一负荷都能够匹配成一台机组。但是机组的工业生产却是系列化,所以净化车间可以通过风量定产品,再较核。如果再精致一些,就采取经过计算的小盘管和大风量风机或者干脆降温处理的机组与循环风机完全分开。本质来讲,处理尘粒(需求大风量)与处理热量(讲究送风温度差)完全不相干。
回复
luobo2155
2011年01月18日 13:18:31
4楼
问题二深有同感,尤其是千级厂房,冷负荷小,送风量大,夏季二次回风还好一点,大概都能算,但是冬季过程,我真是没有分析过,问过公司的一些老员工,也不知道人家的故意不说还是怎么地,就说都没仔细研究过。报给别人方案的时候,那加热量,加湿量也不知道是怎么算出来的。
甚至我看他们有的工程,采用二次回风的,直接就是单冷,不管冬季工况。
回复
juncai13
2011年01月19日 22:14:47
5楼
设计计算不可能那么准的,室内温湿度恒定,主要还是靠空气处理机组的自控系统来实现,冷热湿负荷的计算只是选设备而用。
定送风温差这个很正常,一般都是这样的做法,送风量决定送风温差,风量越大温差越小,只有确定了送风量才能确定送风温差。先定温差来算的那些大神们估计是用鸿业软件多了,那个软件里面有个一次回风过程计算,就是先定温差然后再算出送风量,其实这样也可以啊,软件用起来方便嘛,先定个大概的送风温差算出送风量,如果计算出来的送风量比你设计的送风量大了,那就加大送风温差,一点点加就能得到你需要的送风状态点。
回复
linxu019
2011年09月26日 15:55:43
6楼
正在纠结洁净室负荷 计算的问题啊,不知那个方法最合理,摸索中……
回复
wwqhao
2011年12月27日 11:09:27
7楼
送风温差的确定是根据房间温湿度精度要求来确定的,当你选的送风温差过大或者干脆选用露点送风,那么你的房间温湿度精确度就很难保证,当室内余热余湿确定,温差与送风量是成反比的,根据实际情况去选择校核。
回复

相关推荐

APP内打开