求2级建造师考试资料或历年试题
求2级建造师考试资料或历年试题
焓湿图热湿比有关计算
今天看徐钟麟老师的《洁净室设计》一书收获颇多,其中管事焓湿图的绘制也比较详细,但是有关热湿比的计算还是比较模糊。特来请教各位前辈。请问只有已知一个N状态点怎么绘制热湿比线??????书中焓湿图绘制的步骤:1.确定室内状态点N;2.求出ε,自N作ε线;3.确定送风温差△t;4.自tN向下有△t确定送风状态的温度tS线,该线与ε线的交点即为送风点S;5.自S作等d线与95%相对湿度线相交得L点(露点);
什么时候才需标注支吊架?请高手们回答一下
本人新手,请问什么时候才需要在施工图中标注支吊架?需要在哪些图中标注?对支吊架的相关描述要详细到什么程度?请高手们帮忙回答一下!
涂装车间保险杠工艺布置图
涂装车间保险杠工艺布置图
换气方面的提问
请问下各位,房间都有换气次数,那个换气是怎么实现的,换气方式是什么
什么是化妆品GMP认证?如何实施GMP认证?化妆品GMP认证的优点?)
经常听朋友在了解关于(什么是化妆品GMP认证?如何实施GMP认证?化妆品GMP认证的优点?)的问题,现在整理如下:什么是化妆品GMP认证? 化妆品GMP是以《化妆品产品的良好生产规范----顾客的健康保护》(简称GMPC)为标准,基于对顾客的健康保护为出发点的第三方认证。对于在美国和欧盟市场上销售的化妆品,无论在国内生产还是从国外进口,都必须符合美国联邦化妆品法规或欧盟化妆品指令,即实施GMP认证和符合相关产品标准(EN76/768/EEC指令),以确保消费者正常使用后的健康。
公司给我安排了工程款的8%作为公关费,不知道够不够
不知道够吗[ 本帖最后由 lattesoho 于 2011-9-13 11:35 编辑 ]
以洁净手术室的验收指标来检验净化空调的设计
根据医院净化手术室空调系统的调试验收主要指标,来逐条分析影响净化空调实际效果的具体因素,说明了净化工程设计中各种参数的互相关联情况,为净化空调的设计提供了一定的依据。
洁净室空调系统、冷却塔、冷水机组安装完毕后,后期的费用预算有哪些项目,谢谢了
洁净室空调系统、冷却塔、冷水机组安装完毕后,后期的费用预算有哪些项目,谢谢了很急,希望有样本
洁净室消防排烟风量计算求助?
各位 高手,最近看到一份图纸,1、中药提取的洁净室:总净化面积S=176.8m2,H=2.4m,图上在这洁净区的洁净走廊做了消防排烟L=9279~15608m3/h ,全压400~250Pa(洁净走廊S=28.7m2,H=2.4m,走廊长19.8m)按照《建筑防火规范GB50016-2006》中规定:面积小于300m2 好像可以不用做消防排烟吧?2、再请教 这消防排烟量如何计算啊(防烟分区区面积x60m3/h),以此为例我按规范上的要求这么都得不到他上面的风量?请高手解答下啊。
实验室净化方案请教各位
最近有个项目,是个实验室细胞间的净化,要求净化级别10万级,面积只有10平米,请教各位,净化该如何做,是做净化风机盘管呢,还是做FFU呢
有了解药厂空调设备认证的吗?需要哪些资料呀
小弟现在在一家药厂做洁净空调的运行管理,没做过,不懂呀,有了解药厂空调设备认证的吗?这里是一个10万级的药厂,要通过药厂认证,有知道需要哪些资料的吗?
到底有没有5千级这个级别啊?
到底有没有5千级这个级别啊?
净化工程项目改造的方案
现有一净化工程改造项目,要在原来的空调系统上加装高效过滤器,提高室内的空气洁净度,加上去后,风机的压头不够了,肯定是要增加风压,空调主机内的风机不可能换。现在的思路是更换电机轮,同时在主风管上增加风机。这个方案觉得可行
求助:关于洁净空调设计自学的问题
我本科读的是机械设计,毕业后一直在一家保健品厂做项目。一年以来,主要任务就是前期报价对比,负责现场监工。对净化空调整体还是有一点点概念了,但是对于实际设计还是没找到门路,所以想系统自学些基础的东西。在论坛上经常可以看到一些短的设计指导,但是哪位老师有经验,提供一些系统学习的书籍呢。。或者是一些类似课程设计一样的资料,从接到图纸开始一步步设计流程 这类的书籍? 谢谢各位的帮助!
关于风淋室的问题向各位请教
谁知道风淋室的设计规范.以及如何检测风速的吗?谢谢!
大家见过风幕装在洁净实验室门口控制压差的吗?
我们这有好多实验室,洁净度十万级,由于门经常开关造成压差波动大,在实验室门口装空气幕有效果吗?对洁净度没有太大的影响吧,大家说说看呢
洁净室的恒温恒湿机是如何工作的
洁净室的恒温恒湿机是如何工作的 恒湿恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统。 制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
请教各位大侠,净化厂房用的净化门是否是防火门?
如题,若是,那防火等级是多少?
这个换气次数到底有没有规定?(附件洁净等级标准)
看过一些书,老工程师也给过一些经验数据,但到底哪个准?
加湿器定额查询
请问:各位高手,通风空调工程施工图预算中,加湿器应该套什么定额呢?有谁能提供一套比较全面的施工图预算及工程量清单预算的模板,供新手们学习!多谢啦!
局部百级,周围千级的洁净室
大家好,我遇到好几个这样的小工程:就是对准机器的地方是百级,机器周围的区域就是千级了,都是使用高效送风口。大家觉得这样的话验收的时候会合格吗?郁闷呢!正在做这样的方案。高效风口是对方要求的,我想要FFU都不行,郁闷!
两台新风机组新风口能不能串联?
有两台新风机组,两台的设计风量是不一样的,靠里的风量大。它们共用一个风口和风管,这样是否合理?会不会影响风量小的机组的风量?
风机的问题
各位师傅好,小弟想请教个很简单的问题,就是关于风机风量的问题,风机风量=风速*风管截面积,那是不是风管截面积做的越大,风机吹出来的风量就越大呢
20万风量的空调机组怎么设计湿度啊?
20万风量的空调机组怎么设计湿度啊?他们是 汽车喷漆流水线车间,要求50%-70%的湿度,采用水雾喷淋加湿,地点:保定 ,冬季进风温度-15度,全新风的,风量是20万立方/每小时请高手们指教:应该选用什么样式的加湿装置?加湿量应该是多少? 选用多大的水泵?选用多少个喷嘴?