大家好,我遇到好几个这样的小工程:就是对准机器的地方是百级,机器周围的区域就是千级了,都是使用高效送风口。大家觉得这样的话验收的时候会合格吗?郁闷呢!正在做这样的方案。高效风口是对方要求的,我想要FFU都不行,郁闷!

大家好,我遇到好几个这样的小工程:就是对准机器的地方是百级,机器周围的区域就是千级了,都是使用高效送风口。大家觉得这样的话验收的时候会合格吗?郁闷呢!正在做这样的方案。高效风口是对方要求的,我想要FFU都不行,郁闷!
wufuliang007
2011年12月27日 14:47:13
2楼
关键是高效送风口的大小和密度了,1500m3/h的送风口和FU差不多
回复
lyg0476533
2011年12月27日 17:45:55
3楼
路过学习学习
回复
menghui123
2011年12月28日 10:37:08
4楼
我认为局部百级区,还是应该用FFU,因为如果用高效过滤器送的话,大大的提高送风要求,风管需要加粗,空调机组的型号需要加大,如果新风比控制不好的话,冷热负荷会大大的提高。估计甲方是为了省钱,其实那样不省钱
回复
wosuiyi2003
2011年12月28日 14:06:08
5楼
如果系统够规模,千级与百级分开设,局部百级满布高效也能实现,就是走管麻烦一些,
回复
zbblzl
2011年12月28日 21:19:05
6楼
选用FFU比较好
回复
xusmda
2011年12月30日 10:54:21
7楼
路过学习学习
回复
hchwl
2011年12月30日 21:55:16
8楼
这个真不懂 学习下
回复
xiaolin00000000
2011年12月31日 10:37:20
9楼
分隔隔断?
回复
ybs056
2012年01月01日 12:21:49
10楼
千级与百级分开设,局部百级满布高效也能实现,就是风管麻烦点。
回复
sunlovekiki
2012年01月07日 13:53:59
11楼
都说的什么和什么啊~~?楼主你说的方案没有问题,增大换气次数,背景环境达到千级没问题。局百采用FFU也是主流形式,根本不矛盾,跟药厂的C+A一个道理,只是千级换气更多一些,但也很容易,不想B级那样要求高!