大家见过风幕装在洁净实验室门口控制压差的吗?
pipipitan
pipipitan Lv.3
2011年07月18日 16:38:00
只看楼主

我们这有好多实验室,洁净度十万级,由于门经常开关造成压差波动大,在实验室门口装空气幕有效果吗?对洁净度没有太大的影响吧,大家说说看呢

我们这有好多实验室,洁净度十万级,由于门经常开关造成压差波动大,在实验室门口装空气幕有效果吗?对洁净度没有太大的影响吧,大家说说看呢
免费打赏
cjzsj155
2011年07月20日 09:32:51
2楼
你这个风幕机不能长期运行吧!如果长期运行的话你们口那里压力会不会受影响啊?
回复
zhuhanping
2011年07月20日 10:46:05
3楼
应该起到的作用不是很大,风幕机只是在普通空调环境里,没有什么压差的情况下布置在门口处,可以起到一定阻挡冷风量外泄的作用。但是对于有一定正压的洁净房来说,门一打开,就像泄洪一样,风外跑了。

如果门开始的次数多,最好在进出门的位置设置一个缓冲间。
回复
malong880219
2011年07月21日 14:57:28
4楼
第一次听说加风幕控制压差的,感觉应该没好大用处,毕竟洁净室压力高于外界,一开门风就被压出去了,赞同楼上所说的,设置缓冲间!
回复
tuziwb
2011年07月22日 11:24:24
5楼
做缓冲间啊……只在净化区外门装过风幕 也就是换鞋的那个门 装了可以稍微有点作用
回复
tuziwb
2011年07月22日 11:26:33
6楼


风幕机可以改为接触开关 开门才工作 但是的确不能用来控制压差……
回复
liuchangsha1974
2011年07月22日 13:29:40
7楼
为什么老开门,是否可以设置传递窗?
回复
zhaowenliangde
2011年07月22日 16:39:56
8楼
用风幕机是没有效果的。
回复
jxhuangkaihui
2011年07月25日 11:19:08
9楼
没土了....老惨了 要土木币 发这些字够吗? 不好意思楼主兄弟 风幕机很少看到放在每口控制压差的.... 至少我没看过
回复
zht2004
2011年07月25日 17:47:34
10楼
设置一个前室缓冲,或者干脆买个小风淋室搞定,何必加那丢人的非专业产品
回复
ybs056
2012年01月01日 12:42:46
11楼
用风幕机是没有用的。
回复

相关推荐

APP内打开