20万风量的空调机组怎么设计湿度啊?他们是 汽车喷漆流水线车间,要求50%-70%的湿度,采用水雾喷淋加湿,地点:保定 ,冬季进风温度-15度,全新风的,风量是20万立方/每小时请高手们指教:应该选用什么样式的加湿装置?加湿量应该是多少? 选用多大的水泵?选用多少个喷嘴?
20万风量的空调机组怎么设计湿度啊?
他们是 汽车喷漆流水线车间,要求50%-70%的湿度,采用水雾喷淋加湿,地点:保定 ,冬季进风温度-15度,全新风的,风量是20万立方/每小时
请高手们指教:
应该选用什么样式的加湿装置?加湿量应该是多少? 选用多大的水泵?选用多少个喷嘴?
2楼
计算湿负荷,根据湿负荷选择加湿方式
回复
3楼
很简单装一个湿度传感器及控制柜就行
回复
4楼
请高手们指教:
应该选用什么样式的加湿装置?
你自己前面说了,采用水雾喷淋加湿。
加湿量应该是多少?
送风温度多少你没提到,不可能是-15°C吧,一般要求严格的涂装线都要求25°C左右
计算公式:风量*密度*(送风与进风的绝度含湿量差)=加湿量
选用多大的水泵?
参照加湿器厂家样本
选用多少个喷嘴?
参照加湿器厂家样本
回复
5楼
首先计算补湿量,再先择加湿器,加湿量那么大采用喷雾加湿可能会好一些,再通过湿度传感器与控制器控制加湿量即可。
回复
6楼
说得好,采用水雾喷淋加湿,首先得把空气的焓值提高,即提高空气的温度,加湿才有效果
回复
7楼
空调设计成喷淋室问题就解决了。纺织厂都是这样做的,结构简单,管理运行方便。空调设计手册上都有。找来看看吧。
回复