有两台新风机组,两台的设计风量是不一样的,靠里的风量大。它们共用一个风口和风管,这样是否合理?会不会影响风量小的机组的风量?
有两台新风机组,两台的设计风量是不一样的,靠里的风量大。它们共用一个风口和风管,这样是否合理?会不会影响风量小的机组的风量?
2楼
我做毕业设计的时候,老师告诉这样不行,届时恨简单,1+1不等于2,因为静压不同,所以会出现静压大的风机导致静压小的风机不能出风或其他相似的结果,甚至会窜风。所以我从拉没有深入追究过是不是这样,但是我就这样记住了,老师说不行,那就不行吧
回复
3楼
谢谢指点!我这里的实际情况风量小的出不了风。可能就是这个原因吧
回复
4楼
那应该是一台设备静压大,另一台静压小,大静压设备使小静压设备无法处风
回复
5楼
新风管独立,可以共用一个大静压箱,鉴定完毕!
我设计过4个AHU新风共用超大静压箱,配合外立面模块装修,自2003年至今的使用过程中没有发现弊端.
但楼主新风管共用风险较大,但不是不能共用,尝试加大总管截面积,未尝不可.
回复
6楼
如果真的可以,静压箱尺寸如何来确定,请教
回复
7楼
楼主这是公用新风口,不是新风口串联。公用新风口是可以的,但相互会有一点儿干扰。串联肯定不行,这可不能混淆了!
回复
8楼
当然可以共用新风口,用调节阀来调节,还的加止回阀
回复
9楼
我觉得两个同样的风量和静压的风机是可行的
回复
10楼
我不是灌水的
回复
11楼
饿eeeee,学习,不懂啊
回复