一万级净化工程项目,里面有30台注塑机,每台功率3KW,设备冷负荷我估算50KW,这个应该够了吧。
一万级
净化工程项目,里面有30台注塑机,每台功率3KW,设备冷负荷我估算50KW,这个应该够了吧。
2楼
保守估计设备冷负荷36KW足够了,注塑机又不是电加热那种发热量大的。一般超过0.4发热的做功设备就不太好了。你想一台机器,40%的电用去发热了,那岂不是很浪费。如果有排热排风的话,可以更小。
回复
3楼
晕,注塑机发热量很大了,要了解他的生产过程,主要靠电加热,把塑料粒熔化成形,成形后,冷却出模,冷却水会带走部分热量。
[
本帖最后由 fannice520 于 2011-12-2 22:14 编辑 ]
回复
4楼
设备参数上面有,要么问厂家
回复
5楼
帮你算了下,33KW就够了。
回复