论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7357w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
求,手术室电解钢板的施工
我就知道个,清理现场---放线--方钢龙骨施工---空调、水电施工---电解钢板施工,不知道对不对,求更详细的施工方法
BFU
各位同仁,有哪位用过BFU,等同于FFU。详见附件
【请教】防火阀的问题
当风管从机房穿出时,要安装防火阀。我在规范上看到过,防火阀的安装位置与隔墙的距离不应大于200mm,也就是防火阀应该尽量与隔墙就近安装。但是现在,单位里的做法好像都比较随意,很多时候,在组合式空调机组上接出的立风管安装防火调节阀。“防火阀的安装位置与隔墙的距离不应大于200mm”肯定是有目的的吧,对于这个问题,各位同仁如何看法?
请教多少面积以上的的洁净室/洁净棚需要高架地板回风。
我设计一个19平方的洁净棚,高2米。直接在上面布设了24台FFU.,四周用帷幕。地板没用高架地板回风,可以达到100级的需求吗。
湿度对洁净度有影响吗?
有个问题请假一下高手们,有个工程,末端百级高效过滤器,加湿段在机组初中效直接,相对湿度50%,测洁净度超标是咋回事儿啊?关了加湿会稍微好点儿?有没有高手知道这个情况呢?
已更新“版主”你怎么看?!考验“洁净空调”有无真正高手的时候到了!
今日偶逛论坛看到这则帖子火热“百级FFU安装问题,麻烦解答!”http://bbs.co188.com/content/839_2192966_1.html这则帖子比较火爆。想拿出来讨论一下。正好本人公司做过FFU+铝合金龙骨+高脚地板回风类似结构的项目。项目洁净度要求最低0.5μm的100级和0.12μm的10级由十院设计。因为现在好像FFU蛮流行的,大家也比较关注这个东西。标题“惊艳”纯粹只是为了让各位移步此处,别无它意!如有冒犯,还望海涵。我们进入正题:
【请教】道路下的PE管敷设的深度问题
设计的工程是敷设在15米以上的道路下,且是给水管道(pe)管,不知道设计多深太深了怕土壤的荷载大,太浅了,修路时怕弄坏,请教大家,谢谢!
灌洗站
洁净工程灌洗站是个什么设备?结构是怎样的?主要功能是什么?
不同级别洁净室材料使用问题
1、我公司厂房时万级无尘室,里面使用的工作桌等材料基本都使用不锈钢材质的,请问各位是否有必要。如果使用镀锌材质或普通钢材加防锈漆是不是可以。2、不同级别的洁净室对材料选用上是否有规定。
关于洁净空调系统中防火阀的材质和涂料问题
GB50243-2002中5.2.5条规定,净化空调系统的风阀及其他附件均应采用镀锌或其他防腐层处理(如喷塑和烤漆);现在本人所做项目中,净化空调的送回风口需加装防火阀,这个防火阀的材质和涂漆分别应该采用什么材料?请大大们指导。
雷电天气谨防太阳能热水器遭雷击
太阳能热水器作为节能环保产品,近年来逐渐为消费者所认可和接受,但在雷雨天气环境下,这种热水器却隐藏着严重的安全隐患。为了采热需要,太阳能热水器通常安装在屋顶高处,但这一点使得太阳能热水器在雷雨天气里更容易遭受雷电袭击,不但会造成太阳能集热板的毁坏,还会使大的雷电沿着电源线路、输水导管等直接通入室内,使室内人员或家用电器遭到雷击。 如何保证太阳能热水器在雷雨天气里的使用安全,首先,打雷闪电的时候不要使用太阳能热水器;其次,一定要为太阳能热水器安装防雷装置(包括避雷针、带、引下线、电源防雷器接地装置),使热水器处于避雷针(带)的有效保护范围内;再次,太阳能热水器的整个电源线路要采取屏蔽保护,并在电源开关处安装电源避雷装置;最后,防雷设施的安装最好要请具有防雷施工资质的单位进行施工。
不同户型选购不同空调有诀窍
如果新居至少有一大一小两个房间是同向的,并且有一面公用的墙壁,那么,选择2in1空调是非常适合的。所谓2in1产品,就是以一台室外机带动两台室内机同时工作,因此只需一个室外机的安装空间,并且省下购买其中一台空调室外机的钱。这方面的代表厂商是LG,所推出的2in1风格空调一上市,便受到消费者的广泛欢迎。LG2in1风格空调除节省空间、省钱外,更由于运用直流变频压缩机,比普通空调节能40%%以上,与单独使用柜机和挂机相比,可谓好处多多。
干盘管通7℃冷冻水使用有什么影响?
现场情况:厂方没有中温水,只有冷冻水,一个不到100平方的洁净室工程,上级指下用MAU+FFU+DC方案,干盘管通了7℃冷冻水使用,这样会有什么影响?补充:设计使用4台干盘管,实际用了2台旧风机盘管,2台新干盘管。在使用冷冻水下,用干盘管还是湿盘管都没大影响吧
新手请教个风量计算问题
390个平方的电子厂万级洁净室,要求恒温恒湿。请教下各位前辈如果计算所需风量,FFU个数。另外还有什么需要注意的。
求南通昆侖空调的额定制冷量,制热量
各位大侠,小菜鸟求救这个型号的制冷量,制热量型号KKA—Z—4,5 外型尺寸8775*2600*2400mm额定风量45000m3/h 全压1400帕电压380V 出厂编号9600501频率50南通昆侖空调工业公司制造
求助空调机制冷制热量
型号KKA-Z-4,5外形尺寸8775*2600*2400mm额定风量45000m3/h全压1400帕电压380伏频率50出厂编号9600501南通昆侖空调工业公司制造求这个空调机组的制冷量和制热量
全新风恒温恒湿车间如何做到高效节能?
洁净室的能耗比普通车间的都要高,要是一个全新风的车间更不用说了。面对全新风要求的环境我们如何来做到更节能呢?比如一些印刷、UV喷涂等特别的送风要求大家都有什么好的方法吗?例:江苏省 某车间1000平方米,天花净空2.8米环境要求净化10万级,温度10-30度,湿度40-60%车间内喷柜三台,要求每台喷柜送风量为3000立方米/H,净化要求1万级,温度10-30度,湿度40-60%冷源为螺杆式冰水主机,主机和风箱均放在楼顶送风管穿楼板至车间
空气净化器按净化方式可分为哪几种?
1)过滤吸附型净化器:这种空气净化器利用多孔性滤材,如无纺布,滤纸,纤维,泡棉等(目前吸附能力最强的滤材为HEPA高密度空气滤材),对空气中的悬浮颗粒,有害气体进行吸附,从而净化空气。主要用疏水晶态二氧化硅分子筛为过滤介质。效果明显。能彻底清除苯,二甲苯,三氯甲烷等多种有害气体,对水及空气不吸附,能有效吸附多种有害气体,吸附量大,一次再生可使用一年半。过滤材料可使用简单方法脱附再生使用,不会产生新的污染源。材料寿命长达十年因而维持费用极低,对降低空气中的固态尘埃作用不大,较其它产品一次性产品成本高。
洁净室中的高压粉碎机产生的噪音如何控制
各位大虾、洁净同仁: 现有30万级洁净车间,其中一间的高压粉碎机产生的噪音高的难以形容,老远就能听见,在里面的话半个小时绝对逃出来,现在甲方要求把这一个工序段的噪音有效减低,只要人能承受就行。我现在想用彩钢板把这个房间包起来,或许会好点,不知道各位大虾有没有好的办法控制,好的消声材料。彩钢板有没有消声的彩钢板做呢????谢谢大家了。
动态测试
请问有经验的朋友:百级要求动态测试,那现在比较常用的方式是什么,大概怎样测试呢?请求解惑!
单风道方式和双风道方式的原理及区别???
各位大虾,小弟是暖通新人,现在遇到了这个单风道与双风道的问题,查了好些资料都没一个明确的解释。我有看到一篇叫《定风量双风道空调系统》的文章,里面倒是有提到这2中方式可都是用原理图表示,可原理图并没有一起发上去。还望大虾门能够慷慨指教(双风道变风量系统产生2中参数空气,冷风与热风。再经过混气箱送到室内。)这点我真的有些看不懂了。
超声波加湿器与高压微雾加湿器的公正对比?
如题,谁能说说
电极加湿器
公司最近空调风柜改造,发现加湿器的电流过大,那天直接看见电火花,后来把加湿桶全部清洗了一遍,有一个桶里面很多黑色杂质,请大家帮我分析一下这个情况大概是什么原因,是水质的问题,还是加湿桶清洗周期太长了?
洁净室湿度低,调了一天也没好,经理发话,调不好十一不要过了,死的心都有
十一定好去旅游的,怎么办啊!本公司有大型OAC共17台,这二天温度低天气干燥,露点只能处理到11到12度怎么也调不上去,监控一片红色报警,我把预冷段再冷段阀门都关了,只留下喷淋加湿段但就是不能达到设定的露点温度。怎么办啊!
关于空调器的冷量和热量有什么用处
我没做过设计,想问下空调器的热量是为了达到什么效果?冷量是不是为了消除房间的冷负荷然后就是对于一个设计 初次拿到手的时候 因为夏季跟冬季都有干球和湿球温度 这个到底选择哪一个?