洁净室的能耗比普通车间的都要高,要是一个全新风的车间更不用说了。面对全新风要求的环境我们如何来做到更节能呢?比如一些印刷、UV喷涂等特别的送风要求大家都有什么好的方法吗?例:江苏省 某车间1000平方米,天花净空2.8米环境要求净化10万级,温度10-30度,湿度40-60%车间内喷柜三台,要求每台喷柜送风量为3000立方米/H,净化要求1万级,温度10-30度,湿度40-60%冷源为螺杆式冰水主机,主机和风箱均放在楼顶送风管穿楼板至车间
洁净室的能耗比普通车间的都要高,要是一个全新风的车间更不用说了。面对全新风要求的环境我们如何来做到更节能呢?
比如一些印刷、UV喷涂等特别的送风要求大家都有什么好的方法吗?
例:江苏省 某车间1000平方米,天花净空2.8米
环境要求净化10万级,温度10-30度,湿度40-60%
车间内喷柜三台,要求每台喷柜送风量为3000立方米/H,净化要求1万级,温度10-30度,湿度40-60%
冷源为螺杆式冰水主机,主机和风箱均放在楼顶送风管穿楼板至车间
你做过类似的案子吗?请各位谈谈自己的做处办法
2楼
先谈谈夏季制冷除湿方面,江苏那边夏季最热月平均温度35-36的样子,最高温度38+的时候都有,平均湿度72%,就单台喷房30000全新风系统所需要的冷负荷都要400KW左右,如果在进风口安装水帘先降温这样是不是能减小冰水主机的负荷呢,但采用水帘湿度又会增加又面临大量除湿的问题,你会怎么做呢?
回复
3楼
再看冬季加热加湿,加热如果没有蒸气源的情况下是否采用电加热电加湿呢?江苏冬季最低温度-6度的情况下单台30000风量的喷柜所需的加热量都要250-300KW,加湿大概在180KG/H,这种用法这个车间三台喷柜加环境一小时用电大概在1300度,这样的运行费用是不是太高了呢?
回复
4楼
我在已往的设备调试中发现,类似的全新风工况下,夏季运行冷水阀是全开的满冷负荷需求下,电加热也在部份工作,通常大家会理解为这是个除湿过程,但我觉得这也是在浪费电,或许有更好的节能办法呢,我们试想一下如果夏季室外空气参数为温度33,湿度75%,而我们要求的温度24,温度60%,这要经历一个降温除湿过程,按照一台满足要求的标配风柜的表冷处理后温度会低于18度而温度会达到90%左右这样,所以才需要加热升温及降低相对湿度,我这样说没错吧?我就感觉说这再热更多的是因为温度降得太低而发生的,如果我们在保证温湿度要求更合理的控制能否改善再热的浪费呢?
回复
5楼
请各位高手发表下自己的看法,别只看不说话啊
回复
6楼
很不错,学习了,支持一下
回复
10楼
现在既然是全新风设计,当然就不能采用二次回风,不过现在有一种新的设计方式,旁通风设计,在进恒温恒湿机处理的时候旁通一部分风与处理后的风混合,这样就减少了处理的风量,当然就减少了再生加热量。
回复
11楼
感谢二位的关注与交流,因为是全新风系统没办法做到二次回风的,可行的方法也只能是版主说的“不处理到露点,直接处理到送风状态点;这是最理想的,也是很理论的。实际难以实现,这种方式叫做无露点控制,他涉及表冷器构造与进水温度的精确控制,但在目前工程中难以实现”正因为这样处理难度较大所以才提出来,大家讨论有没有成功的案例或好的办法。“只不过水帘是喷水室,夏季水洗兼冬季加湿之用”冬季加湿又有一个新的问题,如果是在南方冬季加湿还行,可要在北方冬季室外温度-6度,这个时候水帘怕是不能正常运行了吧,如果要靠它来加湿那不还得给他供热水?
回复
12楼
对于夏季的除湿再热问题,我有一个想法:把冰水主机做热回收,用回收的热量来抵消一部份(有可能全部)再热电耗,这是从电热上节能。
还有一种想法:控制表冷器露点温度,把表冷器处理后的空气状态更接近于要求的标准,减少无用功的损失,可只是有这想法没好的做法,求高手指点
回复
13楼
如果用转轮或者别的化学的办法除湿,是不是就可以了呢。本来用冰水来除湿就是一大浪费,但是没有好的解决办法。
回复
17楼
很久没用到的知识了,听起来有点复杂 ~现在处理过程的计算都有软件来做了吧?