洁净室的能耗比普通车间的都要高,要是一个全新风的车间更不用说了。面对全新风要求的环境我们如何来做到更节能呢?比如一些印刷、UV喷涂等特别的送风要求大家都有什么好的方法吗?例:江苏省 某车间1000平方米,天花净空2.8米环境要求净化10万级,温度10-30度,湿度40-60%车间内喷柜三台,要求每台喷柜送风量为3000立方米/H,净化要求1万级,温度10-30度,湿度40-60%冷源为螺杆式冰水主机,主机和风箱均放在楼顶送风管穿楼板至车间
洁净室的能耗比普通车间的都要高,要是一个全新风的车间更不用说了。面对全新风要求的环境我们如何来做到更节能呢?
比如一些印刷、UV喷涂等特别的送风要求大家都有什么好的方法吗?
例:江苏省 某车间1000平方米,天花净空2.8米
环境要求净化10万级,温度10-30度,湿度40-60%
车间内喷柜三台,要求每台喷柜送风量为3000立方米/H,净化要求1万级,温度10-30度,湿度40-60%
冷源为螺杆式冰水主机,主机和风箱均放在楼顶送风管穿楼板至车间
你做过类似的案子吗?请各位谈谈自己的做处办法
19楼
可否加两套表冷器一个加在新风段一个加在后端两套连一起加泵循环,夏天前面的起吸热热量带到后端起加热,冬天通热水起预热作用。如何?请各位大侠指教!
回复
20楼
学习中
回复
21楼
看了大家的分析,学习了。
回复
22楼
我正在常试用二段表冷,二段表冷供不同水温的冷冻水,能行否等我有空了先要了解表冷器的一些知识后才知道。如果理论上OK的话,再拿个项目来操作下,希望能行。空调节能工程应该由每位设计师来努力实现,以前都觉得电费又不用我出低成本高利润最好,反正项目拿下就行了,现在观念变了。不知是好事还是坏事。
回复
23楼
有没有对表冷器这方面有比较专业的朋友或能计算表冷器处理后空气状态的相关软件发来支持下,谢谢各位关注的朋友,特别谢谢477song
回复
24楼
这种“新概念”,快把我搞糊涂了……
对同样的原理图进行不同的描述,容易产生不同的名词分支,最后搞得大家不知所云……
全新风系统和一次回风系统是有本质区别的……
而你提的那个所谓的旁通方式,与一次回风混合+排风系统有本质的区别吗??
回复
25楼
我理解他所说的进风混合应该是这样的结构吧,风柜进风口有二个,[进风口][表冷段][进风口][其它功能段][风机段],这样的组合做过二次回风,但全新风工况还真没做过,应该是不可行,因为表冷只处理部分新风,再和未处理的新风混合能不能达到送风要求?如果是回风工况的话这样做就没问题。
回复
26楼
既然有全新风,级别又不是很高,建议采用控制新风比焓方式吧,风机变频处理,应该可以节约部分能耗~
回复
27楼
都是高人呀学习了 准备换公司了 这公司一年了还没工程开工额感觉一年算是白混了
回复
28楼
对送风量的要求是限定的.所以不能做变频处理,就算做变频也是在风量放大的情况下用来控制在恒定的风量.