十一定好去旅游的,怎么办啊!本公司有大型OAC共17台,这二天温度低天气干燥,露点只能处理到11到12度怎么也调不上去,监控一片红色报警,我把预冷段再冷段阀门都关了,只留下喷淋加湿段但就是不能达到设定的露点温度。怎么办啊!
十一定好去旅游的,怎么办啊!
本公司有大型OAC共17台,这二天温度低天气干燥,露点只能处理到11到12度怎么也调不上去,监控一片红色报警,我把预冷段再冷段阀门都关了,只留下喷淋加湿段但就是不能达到设定的露点温度。怎么办啊!
2楼
调试很难吗?
你没事干,干啥要手动关水阀呢?
自控系统干啥去的?
加湿加不上?不去检查加热是否正常
回复
3楼
设备用了8年了,自控大多都有问题,为了节能,蒸气到现在也没有通,看来最早也得10月底了!烦啊!经理又不管你的,没人投诉还好,有人投诉他就得拿你开刀。苦的是我们这些小的,昨天义务加班了一天,连工资都没有,更不要说三倍了!
回复
4楼
蒸汽不开的话,那恐怕你只能到这边来寻求安慰了
回复
5楼
蒸汽要开才能加湿啊
回复
6楼
你和他说,哥不干了
回复
7楼
换喷嘴,用孔径d2.0的,把水雾化的粒径变小,加湿自然就上去了。再加大室内回风,配合调节,效果不错。试试。
回复
8楼
室内要求的温度是多少?室外温度是多少?如果室外温度低于室内,室内发热量不大的话,还需要制冷吗?这个天供冷,湿度当然上不去。
回复
9楼
先把电再热关掉;加湿器如果是蒸汽式加湿器而又没有蒸汽,那就更换电极加湿器
回复
10楼
二楼正解,检查加热
回复
11楼