今日偶逛论坛看到这则帖子火热“百级FFU安装问题,麻烦解答!”http://bbs.co188.com/content/839_2192966_1.html这则帖子比较火爆。想拿出来讨论一下。正好本人公司做过FFU+铝合金龙骨+高脚地板回风类似结构的项目。项目洁净度要求最低0.5μm的100级和0.12μm的10级由十院设计。因为现在好像FFU蛮流行的,大家也比较关注这个东西。标题“惊艳”纯粹只是为了让各位移步此处,别无它意!如有冒犯,还望海涵。我们进入正题:
今日偶逛论坛看到这则帖子火热“百级FFU安装问题,麻烦解答!”
http://bbs.co188.com/content/839_2192966_1.html这则帖子比较火爆。想拿出来讨论一下。正好本人公司做过FFU+铝合金龙骨+高脚地板回风类似结构的项目。项目洁净度要求最低0.5μm的100级和0.12μm的
10级由十院设计。因为现在好像FFU蛮流行的,大家也比较关注这个东西。标题“惊艳”纯粹只是为了让各位移步此处,别无它意!如有冒犯,还望海涵。我们进入正题:
前提是:我们只讨论洁净度,冷热,湿负荷都不考虑。这位网友大概的意思是一个百级车间106平方,高他没说咱们就以3米算吧,就是300立方的空间。他算了41台FFU(我猜测每台大概额定风量1200-1500左右吧,就算1200吧),他有点害怕41台不够,以后测出来洁净度达不到所以请教各位网友。
以下是各位网友的观点:
1,百级一定得层流,一定得满布。
2,不够需要100台以上。
3,不少于77台。
4,绝对足够。
5,我打酱油,我祝你早日被甲方开掉。
基本上就是以上5种观点,由于原帖我点第6页网站提示错误!所以6页后的观点我无法得知。望谅解。
2012.12.10更新:
到目前为止200多浏览10个回复。基本上观点就是百级一定得满布和层流,这边我们不考虑医院、和药品因为医院和药品一般不会用铝合金龙骨+FFU形式。咱们就考虑电子厂房的标准根据GB50472-2008《电子工业洁净厂房设计规范》表7.2.3的百级规定可以使用单向流和混合流并没有单一的规定只能单向流供各位参考
[
本帖最后由 poorpc 于 2012-12-10 14:09 编辑 ]
2楼
1周了,居然没有一个人发表意见。太遗憾了
回复
3楼
我不是版主,不过还是想发表下看法!
1 首先1175*575这种类型的FFU不可能达到1200风量,风速达到最大的话,最多也就1100风量,我们一般是按照1000风量来计算的。
2 而且百级洁净室一般要求是满布,没有换气次数的说法,也不会按照总风量来计算。
3 百级就一定得层流,一定得满布
4 因为不知道106平方是多少长*多少宽,因此不能确定需要多少数量的FFU,但是41台这种规格的FFU是肯定不够的。个人估计得超过100台才能保证。
关于此问题可以看看这篇文章:
http://www.iwuchen.com/a-171/
回复
4楼
请问高手,满不是什么意思呢?初入江湖,请各位老大包涵提拔
回复
5楼
各位高手,弱弱的问:什么事满布呀?
回复
6楼
满布就是,全部都部上
回复
7楼
41台,不知他怎么算出来的。
回复
8楼
A级单向流系统在其工作区域内必须均匀送风,风速为0.36~0.54m/s(指导值)。应当有数据证明单向流的状态并经过验证。百级不是风量满足就可以,还必须保证层流的状态。可以查看新版GMP附录一第三章第九条关于洁净度级别的划分
回复
9楼
百级层流的话,就是布满FFU,风速在0.36~0.54之间,一般取0.45。没有必要算风量
回复
10楼
百级层流不是按照换气次数来的,而是根根层流下的恒定风速不少于0.5m/S,来测试的,所以你按照换气次数来是不太正 确的,一定得层流才可以
回复
11楼
回复