今日偶逛论坛看到这则帖子火热“百级FFU安装问题,麻烦解答!”http://bbs.co188.com/content/839_2192966_1.html这则帖子比较火爆。想拿出来讨论一下。正好本人公司做过FFU+铝合金龙骨+高脚地板回风类似结构的项目。项目洁净度要求最低0.5μm的100级和0.12μm的10级由十院设计。因为现在好像FFU蛮流行的,大家也比较关注这个东西。标题“惊艳”纯粹只是为了让各位移步此处,别无它意!如有冒犯,还望海涵。我们进入正题:

今日偶逛论坛看到这则帖子火热“百级FFU安装问题,麻烦解答!” http://bbs.co188.com/content/839_2192966_1.html这则帖子比较火爆。想拿出来讨论一下。正好本人公司做过FFU+铝合金龙骨+高脚地板回风类似结构的项目。项目洁净度要求最低0.5μm的100级和0.12μm的 10级由十院设计。因为现在好像FFU蛮流行的,大家也比较关注这个东西。标题“惊艳”纯粹只是为了让各位移步此处,别无它意!如有冒犯,还望海涵。我们进入正题:
前提是:我们只讨论洁净度,冷热,湿负荷都不考虑。这位网友大概的意思是一个百级车间106平方,高他没说咱们就以3米算吧,就是300立方的空间。他算了41台FFU(我猜测每台大概额定风量1200-1500左右吧,就算1200吧),他有点害怕41台不够,以后测出来洁净度达不到所以请教各位网友。
以下是各位网友的观点:
1,百级一定得层流,一定得满布。
2,不够需要100台以上。
3,不少于77台。
4,绝对足够。
5,我打酱油,我祝你早日被甲方开掉。
基本上就是以上5种观点,由于原帖我点第6页网站提示错误!所以6页后的观点我无法得知。望谅解。
2012.12.10更新: 到目前为止200多浏览10个回复。基本上观点就是百级一定得满布和层流,这边我们不考虑医院、和药品因为医院和药品一般不会用铝合金龙骨+FFU形式。咱们就考虑电子厂房的标准根据GB50472-2008《电子工业洁净厂房设计规范》表7.2.3的百级规定可以使用单向流和混合流并没有单一的规定只能单向流供各位参考

[ 本帖最后由 poorpc 于 2012-12-10 14:09 编辑 ]
免费打赏
zhoujian55
2012年12月10日 14:24:57
12楼
这样啊!!100级还是层流比较好
回复
fanxioamou
2012年12月12日 20:52:24
13楼
我公司无尘室刚改造,就是FFU100级,大室1000级,FFU站点100级,100级站点用防静电围幕,架高3M。
回复
aa49533362
2012年12月13日 10:29:12
14楼
新规范都出了这么久了,大家以后改下叫法吧;
100级,现在规范都写5级洁净度
层流,都写成单向流;(流体力学就是该专业学科,按照流体力学的定义,FFU出来的空气流态也不是层流;)
回复
gongjin62
2012年12月13日 11:51:23
15楼
这里在讲电子厂房,你提什么 GMP 啊?!