【请教】防火阀的问题
gongjin62
gongjin62 Lv.6
2011年04月25日 16:02:25
只看楼主

当风管从机房穿出时,要安装防火阀。我在规范上看到过,防火阀的安装位置与隔墙的距离不应大于200mm,也就是防火阀应该尽量与隔墙就近安装。但是现在,单位里的做法好像都比较随意,很多时候,在组合式空调机组上接出的立风管安装防火调节阀。“防火阀的安装位置与隔墙的距离不应大于200mm”肯定是有目的的吧,对于这个问题,各位同仁如何看法?

2011年04月26日 08:34:16
2楼
怎么没人回答呢,人都哪去了啊?
回复
suxin8702
2011年04月27日 11:03:18
3楼
个人意见:
对于普通穿防火墙的风管,接防火阀后的穿墙风管的厚度一般为2.0mm而普通风管的厚度相较之没有这么厚,为了节省材料,我们一般要求距离墙要在200mm的范围内。
当时前辈们是这样说,防火阀后面接的一段穿墙管很厚(2.0mm),离得墙近些会比较节省材料。 有点约定俗成的样子。
建筑防火规范中有对应的示意图。
亦可以参照《措施》2009版P75的4.12.4图。
回复
gongjin62
2011年04月27日 12:07:24
4楼
非常感谢
我的想法:是不是因为,如果防火阀装的离隔墙太远的话,防火阀与隔墙之间的这段风管中空气会把热量传导到隔墙另一边的风管,从而形成危险?
回复
suxin8702
2011年04月27日 15:26:19
5楼
谢谢你提醒了我。
嗯,也许这样说更能解释。
加防火阀的前提是穿防火分区的风管!
其目的是在于保证防火分区的完整性,就是说,因为在防火墙上开洞了,所以火可以通过洞口蔓延,那么就要对这个洞口进行补救,即加上代替的隔断——即防火阀。
因为本身防火阀的作用就是保证防火分区的完整性,那么作为墙的一部分要是离防火墙太远就失去存在意义了(针对穿防火分区的风管上加的防火阀)。
关于防火阀的部分建议去通风排烟部分的讨论看看,讲解的很详细。
PS:上面说的第一个理由也是客观存在的。和这个补充算是相辅相成的。
如果手头上有通风验收规范的话,可以参考风管及辅助设施部分,关于防火阀,有明确要求是安装位置距离防火分区<200mm,这个是我最近翻到的,算是有明确要求的。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-7 21:13 编辑 ]
回复
gongjin62
2011年05月05日 08:52:36
6楼
最近又看到一位做施工的同仁的说法,说得也比较合理:防火阀安装在套管上是因为防止发生火灾时温度过高将中间的那段风管烧塌掉,从而引起防火阀脱落砸到人。还有就是防火阀与套管相连是为人在发生火灾时阻止烟雾及火通过衍申到室内。同时在安装防火阀时还需要加设独立支架。
回复
teacup
2011年05月09日 10:46:26
7楼
同意楼上sunxin8702的观点
回复
liuweiliqing
2011年05月09日 16:48:46
8楼
通过防火分区,加防火阀。距离要求不大于200mm,当发生火宅时,将高温气体有效的控制在防火分区附近,减小火宅影响,所以距离要小,个人认为!
回复
hetaohui
2011年05月14日 12:16:41
9楼
防火阀的作用就是防火,装的离防火墙远的话就没有防火的意义了
回复
longvs1
2011年05月27日 09:10:12
10楼
防火阀后的风管很厚,开什么玩笑

那个厚的是防火套管,防火套管是为了保护风管的,里面还要塞防火棉。

防火阀离墙太远,就没有隔断两个防火分区的作用了

防火阀大于??(不记得了),要单独设支吊架。
回复
yp13580762006
2011年06月22日 10:41:13
11楼



到底穿墙风管本身钢板要厚还是另外加厚的材料制作的防火套管?
回复

相关推荐

APP内打开