干盘管通7℃冷冻水使用有什么影响?
imaweek
imaweek Lv.2
2012年11月15日 21:43:36
只看楼主

现场情况:厂方没有中温水,只有冷冻水,一个不到100平方的洁净室工程,上级指下用MAU+FFU+DC方案,干盘管通了7℃冷冻水使用,这样会有什么影响?补充:设计使用4台干盘管,实际用了2台旧风机盘管,2台新干盘管。在使用冷冻水下,用干盘管还是湿盘管都没大影响吧

现场情况:厂方没有中温水,只有冷冻水,一个不到100平方的洁净室工程,上级指下用MAU+FFU+DC方案,干盘管通了7℃冷冻水使用,

这样会有什么影响?

补充:
设计使用4台干盘管,实际用了2台旧风机盘管,2台新干盘管。在使用冷冻水下,用干盘管还是湿盘管都没大影响吧
免费打赏
安然若风
2012年11月16日 11:13:41
2楼
感觉温度好低,感觉你这是湿盘管的温度
回复
liuyo5678
2012年11月16日 15:17:58
3楼
如果MAU把露点控制好了的,用7度的水,也不会结露,但水温低,洁净室的温度控制精度会比较差,就看洁净室的温度要求的范围是多少,

不过,从你的介绍来看,应该不是要求精度高的。
回复
zxlahtc1
2012年11月16日 15:53:05
4楼
干盘管是指供水温度高于房间露点温度的盘管。冷冻水温度多少是没有问题。
但是如果7度温度低于房间的露点温度(也就是楼上说的你洁净室的温湿度控制要求),那么干盘管就结露变成湿盘管了。从而引发的问题是:
1, 房间温湿度是否能达到要求?
2, 盘管结露后的冷凝水问题。
3, 一般干盘管因进水温度高(一般25/55%RH下为其要求进水温度高于12度),热交换效率会低,其盘管的过风面积较普通的盘管大.当7度水通过,其换热除湿能力会比一般的(湿)盘管大很多.可能存在是否能适用的问题.
回复
zxlahtc1
2012年11月16日 15:54:10
5楼
2012年11月19日 17:39:18
6楼
没怎么接触过干盘管,干盘管是否也有冷凝水的盛水盘呢?
回复
xietielong830527
2012年11月20日 23:05:54
7楼
干盘管 确实没做过 学习者
回复
zhongwenxunshen
2012年11月21日 09:24:42
8楼
神说用旧的风机盘管代替干盘管是不行滴
回复
lingxi_cn
2012年11月21日 13:51:53
9楼
也没有一个说到电子上,本人也想知道干盘和湿盘的区别。
回复
fusangzhimeng
2012年11月21日 14:31:00
10楼
你这么使用就没有干盘管和湿盘管的区别了 都是湿盘管
回复
huhu123124
2012年11月21日 14:31:56
11楼
不知道什么事干盘管
回复

相关推荐

APP内打开