干盘管通7℃冷冻水使用有什么影响?
imaweek
imaweek Lv.2
2012年11月15日 21:43:36
只看楼主

现场情况:厂方没有中温水,只有冷冻水,一个不到100平方的洁净室工程,上级指下用MAU+FFU+DC方案,干盘管通了7℃冷冻水使用,这样会有什么影响?补充:设计使用4台干盘管,实际用了2台旧风机盘管,2台新干盘管。在使用冷冻水下,用干盘管还是湿盘管都没大影响吧

现场情况:厂方没有中温水,只有冷冻水,一个不到100平方的洁净室工程,上级指下用MAU+FFU+DC方案,干盘管通了7℃冷冻水使用,

这样会有什么影响?

补充:
设计使用4台干盘管,实际用了2台旧风机盘管,2台新干盘管。在使用冷冻水下,用干盘管还是湿盘管都没大影响吧
免费打赏
zhaowenliangde
2012年11月21日 15:09:20
12楼
这要看你的房间的空气的温度和湿度如何?可能会产生冷凝水的,无接水盘该怎么办。
回复
alpha_cheung
2012年11月21日 18:48:51
13楼
干盘管也有冷凝水盘的
如果通7度水的话,算是用作湿盘管了,看你自控系统怎么设计的了,对于使用MAU+DC+FFU控制系统的而言,控制设计比较麻烦。
回复
rendy88
2012年11月21日 22:09:52
14楼
干盘管(DC):是供水温度大于室内工况的露点,因不结露,所以叫干盘管.
当供水温度低于室内露点时,不管什么盘管都会结露,都会有冷凝水.
使用7℃冷冻水时,因水温低会除湿,室内的湿度控制就成问题了,一般MAU是控制湿度,DC控制温度,当DC也除湿的时候,室内的湿度就不知道以哪个来控制了.
回复
denghongmi
2012年11月22日 11:32:46
15楼
没做过,学习了。大家继续。
回复
hedri
2012年11月23日 21:55:02
16楼
学习中,关注。
回复
zhongwenxunshen
2012年11月26日 01:07:53
17楼
干盘管的目的在于盘管的面积更大,盘管内水温温降更低,水温更高,使之表面不产生凝结水,多于风机配合选型,而不是风机盘管式的一个整体。
回复
emmas
2012年11月26日 21:17:11
18楼
楼主,干盘管和湿盘管都是相对于你的室内状态点来说的,理论上只要你的供水温度高于室内状态点对应的露点温度,你这个盘管就运行在干工况,也就是干盘管了。反之,则是湿盘管。呵呵
回复
a728292
2012年11月28日 11:26:51
19楼
你这是湿盘管而不是干盘管,用7度的水是可以,但不一定是合理的,要注意几个事项:
1、室内的显热有多大,要注意设计好夹层内的温度(既室内送风温度)及送风量。
2、夹层温度如果比较低,则要注意周边结构是否会结露。
3、你所用的表冷盘管会结露,要注意排水和周边连接件也有可能会结露。
4、如果你室内有湿度要求,则MAU的加湿量要比正常的大,因为你湿表冷有除湿,一边在除湿一边在加湿,这是不合理的。

我上几个月也设计了一个半导体项目,其中有2个10级的约200平米,100级的5个,其它是万级和千级的,采用水蓄冷,也是MAU+DC+FFU方式,按7度供水设计,目前进场施工有2个月了,计划明年5月份投产。
回复
jingyongda
2012年11月29日 14:21:31
20楼
用旧的风机盘管代替没问题,关键是准确控制掌握露点温度!
回复
poorpc
2012年12月03日 10:26:02
21楼
难道要省个板换的钱?建议不要这样做,副作用很大。如果你的系统是高脚地板回风在通过墙壁风道经过干盘管再到夹层。请你想象一下干盘管在流水,你过干盘管的风速一般不小,风就会把连汤带水的空气吹到FFU夹层里,那可要了老命了。
回复