简要说明洁净室风速对空气过滤器的影响
小粒径粉尘的扩散作用明显,风速低了,气流在过滤材料中滞留的时间就长一些,粉尘就有更多的机会撞击障碍物,因此过滤效率就高。经验表明,对于高效过滤器,风速减少一半,粉尘的透过率会降低近一个数量级(效率数值增加一个9),风速增加一倍,透过率会增加一个数量级(效率降低一个9)。 与扩散的效果类似,当过滤材料带静电时(驻极体材料),粉尘在滤材中滞留的时间越长,被材料吸附的可能性就越大。改变风速,带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电,进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。
法瑞布风管空气触媒技术详解
室内空气净化产品由第一代空气清新剂到第二代活性炭,再到第三代光触媒产品,随着时间的不断流逝,治理产品层出不穷。其中最有代表性的就是第四代空气触媒产品。我公司经销的日本宜福家触媒产品不同于以往的各种产品。 下面逐一做一比较:同第一代空气清新剂比较,不是以一种气味掩盖另一种气味,空气清新剂内主要是酒精成分,通过其高挥发,把香料挥发到空气中,挥发完之后,室内污染空气依然存在。 同 第二代活性炭比较,吸附能力远远大于活性炭。我们都知道活性炭主要是通过自身的毛细孔来吸附有害气体,吸附能力非常有限,并且最大弊端是吸附没有选择性, 经过它的粉尘、颗粒物、絮状物它也吸附,久而久之,堵塞毛细孔。吸附能力明显下降,并且很快达到饱和。在一定温度湿度下,本身可能还会带来微生物等污染。 当然,在阳光下晒一晒是可以恢复一部分活性,但堵塞在毛细孔中的颗粒物始终无法去除,大大影响吸附有效气体的能力。
回风、排风共用一个风口????
今天小弟看到一张系统图,上面是一间洁净实验室。组合式空调机组,高效送风亚初效回风,可突然看到回风走到一半分出了一个排风管,接排风机排到室外,另一部分的回风回到空调机组与新风混合。这种情况以前都没见过,可以这样做么?它与回风排风独立分开有什么区别,如果是说方便控制那都是靠风机控制风量的啊。如果实验室里的空气没有污染,排风只是为了控制压差这种可行吗?单看成本上比独立排风还要少点,大虾没指教下啊
DN50以上用无缝钢管??
监理看我们做的空调水管用的是镀锌钢管(DN100以内的),说不行,说什么根据标准DN50以上的都要用无缝钢管,可我知道的是DN100以上的才用啊,查了很多GB,就是找不到有哪说DN50以上要用无缝钢管,大虾们有知道的吗赐教一下啊。
干盘管安装为什么不能水平安装?
干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。
遇到同行中的屌专家
遇到同行中的屌专家,太拿自己当棵葱了。指导我进行设计,不需要!!!
空调四大部件?
空调四大部件:表冷器,冷凝器,压缩机,膨胀阀。都说空调时由四大部件组成的,为什么会没有风机呢,当初定义者四大部件时理论依据是什么,风机不算是空调的核心部件吗?
大金空调的命名规则
麻烦各位能不能告诉我大金的命名规则,就是每个字母代表的意义。多谢各位,万分感谢。
一间只设排风,一间只设回风,可以吗?
两间手术室靠在一起,共用一台机组,一间只设排风,一间只设回风,各设一送风,可以吗?
关于蒸发器与膨胀阀的匹配问题
请教各位: 在车用空调其中,蒸发器匹配过大和膨胀阀匹配过小如何区分?如何判断是哪一种现象。。。是不是压缩机回气压力?还是根据蒸发芯体出口过热度?请教!
求土木的大大解方案
求计算方法: 现有一厂房580平方,相对湿度70%,户外湿度15-40(除冬季)。要求达到21~25度。应该怎么选择空调机组?谢谢!
风淋室的喷嘴有什么要求?
风淋室作为工业生产中不能少的除尘设备,它的使用一向是很广泛的,而在我们今天的文章中就这些风淋室喷嘴设计和使用中的一些问题为您做出介绍,今天我们就来看看通风口的基本情况吧!一、风淋室的喷嘴设计的材料1、风淋室的喷嘴的材料一定要具有防腐性,并且是易成型的;2、采用铝型材的时候要符合GB5237的规定;3、采用钢材时的时候要符合GB11253的规定。二、风淋室的喷嘴设计的要求1、风口的装饰面颜色要保持一致;
求助医院消毒供应中心问题。
本帖最后由 starphoenix 于 2013-6-8 22:39 编辑 最近接触一个项目,是医院的消毒供应中心,以前我是做手术室净化的,中心供应室是第一次接触,不熟悉,有几个问题希望解答。1、供应室净化级别一般不高,因机房空间问题及成本问题,我准备采用一台自取新风的组合式净化空调来为无菌区和清洁区提供送回风及新风;污染区及其他非净化区采用高静压风机盘管配中效过滤器,再配一个吊顶内安装的新风箱补充新风,是否可行?
空调箱参数英文简写代表什么意思?
SA OA RA AP OATH PW SATH WL Q HE HU 请问这些空调箱参数中 这个英文简写分别代表什么?
空气过滤器的应用
空气过滤器的应用 随着环境污染的日益严重和人们环境意识的加强, 空气质量已成为全世界关注的焦点。现在人们认识到空气过滤系统不仅要保护机械设备, 还要保护人。因此, 空气过滤的应用范围越来越广泛。 空气过滤的最大应用是住宅楼, 其次是商业和工业建筑。此外, 过滤设备还常用行下列场合: 洁净室; 复印设备; 室内空气净化器; 麻醉气体过滤设备; 激光外科手术应用; HVAC 系统(供暖、通风和空调系统) ; 恒温室; 计算机打印机; 工作室空气过滤系统; 空调器等。
法瑞管,珍惜生命的工程师的选择
法瑞管,风管精粹,健康人生。法瑞源源不断地将产自德国的优质风管引入中国,不断为中国用户提供更为优质、可靠及耐用的健康通风系统。法瑞始终如一地坚持绿色、环保、安全的品质理念,并已产地、品类、技术、认证作为自身的4S健康风管标准。全面保证每一根法瑞管的优秀品质。法瑞管原料及法瑞管系列产品均已经通过国际上最权威的瑞士环保认证,达到最严格的婴幼儿内衣级标准。法瑞管,风管中的劳斯莱斯,带给您健康的人生。
正压风量的处理:如果相邻房间都是静压高的房间···求教高手!
近来有个问题困扰:洁净厂房有压差梯度,比如有个房间是+5Pa,相邻房间都是+15Pa,+20Pa,+25Pa不等,都比这个房间正压高,而且这个房间没有排风,只有送风、新风和回风。那么别的房间的正压风量因为压差的原因 通过渗透都到这个房间了,这个房间的正压风量就会越来越高,最后这些房间就失去了压力梯度,以上说法是否正确?如果正确,如何解决这种现象,而让压差梯度维持住?高手帮忙解答。谢谢!
关于艾默生DM3000空调加湿问题
艾默生DM3000空调加湿问题。新换加湿罐后,加湿不工作一直在上水然后排水。反复进行这是为什么呢?
洁净空调排风量如何确定?
现有一个设计项目,是一饲料生产车间的发酵车间,要求对其进行洁净空调的设计。在送风量的确定中,需要知道排风量,而这个排风量如何确定呢?注:车间内为小麦麸发酵。请指教,谢谢!
焓湿图问题
处理空气时没到达饱和相对湿度线,就是水蒸气没变成露水析出,其绝对含湿量为什么会变小?C到L这一段!
关于暗室风口的问题
请教一下,暗室送风用的波导风口是什么呀?谢谢啦!
布风管的12大技术优势
1、净化空气 环保卫生 提升空气质量从SARS爆发到PM2.5,再到至今的禽流感,人们已经越来越无法忽视空气的质量问题,法瑞管等同于一个“通风口罩”,对空气中的细微灰尘和细菌能有效过滤提高其品质。法瑞的纤维材料对细菌生长有很好的抑制作用,特别的是法瑞独家研发出的空气触媒技术,可以除甲醛、氨气、尼古丁等。所以法瑞管净化空气,清洁卫生,能大大提升空气质量。2、易于拆装 改装法瑞管FAERYDUCT轻便、柔软,容易安装,移动灵活,可重复使用,任意拆装和改装,是各类需要临时通风场所的首选。传统风管施工后变更改装难度大、耗时长、费料多。而法瑞管可随意变动,并可重复使用,施工简单,零损耗。
药厂的空调机组初校阻力很小,是怎么回事啊
我们单位的空调机组刚刚调完压差, 现在有4台机组初校阻力过小 有10的有0得 不知道怎么回事了 10000风量得
单风机(离心风机)空调机组问题
单风机空调机组只用一个风机如何同时满足设计新风、回风、送风的量?
洁净室负荷、制冷量问题
在论坛里查了一些资料。洁净室一般是先根据换气次数算出总风量q,算出热负荷Q,湿负荷W,然后通过t=Q/q/c可计算出温差, 其中c为空气的比定压热容。由送风温度和热湿比,来确定送风状态点O。最近发现一种方法,不用计算热负荷,直接用公式:制冷量=新风量*58+回风量*10. 求出制冷量。式中风量单位为kg/s。 一、请问这个公式是什么原理。二、 洁净室设计的时候是不是一定要算出热负荷、湿负荷的?