干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。
干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。
2楼
可以 谁说不可以?
ws为什么不可以?
回复
3楼
我在KLA的一个项目中看到一个干盘管的安装,由于空间有限,所以干盘管以一个相对于吊顶平面而言很小的倾斜面安装,
我想这样做的目的主要是为了防止万一,万一有了冷凝水,绝对的平面安装就等于绝对的噩梦了
回复
4楼
电子院张利群老先生讲的,我想在回风夹道内不能水平安装的原因是否是出于回风夹道截面积来考虑的,倾斜放置可以保持盘管迎风面积、减小回风夹道面积?
如果是出于其他因素的考虑,是出于什么呢?滴水可以解决的,应该与这个没有关系,是否出于换热影响因素来考虑呢?
回复
5楼
干盘管初始运行时是有冷凝水的。
回复
6楼
初始有冷凝水?倾斜放就一定能保证冷凝水能顺利汇集吗?
回复
7楼
是否有冷凝水无碍讨论的主题。
回复
8楼
可靠的保证回风有效经过DCC,而没被旁通;
确保盘管有效流径上的迎风面积,方向问题并非大的问题。
如果单纯考虑凝结水的问题,可采取技术措施啊,比如滴水盘的订制!
有条件的话:在上夹层宜竖装,夹道内宜倾斜安装。
但无论何种方式,确保热(冷)交换效果是首要的!:)
回复
9楼
同意zht2004的看法。
回复
10楼
管迎风面积、减小回风夹道面积?
如果是出于其他因素的考虑,是出于什么呢?滴水可以解决的,应该与这个没有关系,是否出于换热影响因素来考虑呢?
回复
11楼
没有要求不能水平安装,简明空调设计手册上这么说的,表冷器可水平安装,垂直安装或倾斜安装
回复