12楼
一般干盘管是有积水的 出厂时都配备了积水盘 且积水盘的地面一般都是倾斜的,另外 干盘管只是从理论上说是不存在积水 实际是不可能没有积水的 干盘管就是表冷器的升级版
回复
fucheng119
2010年12月06日 11:29:30
13楼
应该是可以的啊,没有什么区别
回复
anoug
2010年12月06日 22:38:21
14楼
很好~不错啊~找了很久啊~强大啊~
回复
coldtea
2010年12月07日 09:18:02
15楼
我们以前的老大提过,因为冷凝水排水管与积水盘底部有一定的距离,倾斜安装有利于盘管的水排空,要不容易造成积水,影响卫生,当然你要水平安装也可以,只是倾斜安装更好
回复
hdg1230
2010年12月09日 16:47:28
16楼
可以的,我做过水平装在天花板上直接回风,但洁净度要求不高。在回风墙一般不水平安装是因为回风墙太窄