处理空气时没到达饱和相对湿度线,就是水蒸气没变成露水析出,其绝对含湿量为什么会变小?C到L这一段!
处理空气时没到达饱和相对湿度线,就是水蒸气没变成露水析出,其绝对含湿量为什么会变小?
C到L这一段!
2楼
对照焓湿图应该能看出来吧!
回复
3楼
本帖最后由 imlyeo 于 2013-4-25 10:08 编辑
冷盘管上的凝结水不就是水蒸气冷凝出来的吗?
个人理解空气温度越高,本身能“携带”的水蒸气量(绝对含湿量)越大。
回复
4楼
C点--L点只是焓湿图上的一个标示性趋势,并不是沿这条线在变化。
C点在降温除湿的过程中,是先等湿降温,然后析出冷凝水,沿机器露 点95%(按照表冷器排数的不同,可能有所增减)再降温减湿。
回复
5楼
1,如果L点是机器露 点,则这个图示只是示意的,同楼上所说。
2,如果不是机器露 点,则是绛焓除湿过程,实际中可以通过低温吸湿溶液,或者物理吸湿+制冷得到。。可能还有其他方式。。
回复
6楼
二楼观点第一次听说,百思不得其解!
回复
7楼
可以先看看含湿量的概念,定义概念看完后看看延伸公式,含湿量与相关压力有关,在变化过程中含湿量就产生了变化,不知道我说得是否合理,请指正。
回复
8楼
zhanxlzhk 发表于 2013-5-8 13:55 可以先看看含湿量的概念,定义概念看完后看看延伸公式,含湿量与相关压力有关,在变化过程中含湿量就产生了 …没错,但和我想问的问题没半点关系啊,小哥!
回复
9楼
楼主是不是认为空气沿CL直线在变化?
用表冷器处理,不能处理到CL直线上某点的。一定是先降温,然后析出冷凝水,再降温的过程。不是沿CL直线在变化。
回复
10楼
二楼正解,是延着饱和线下来的
回复