监理看我们做的空调水管用的是镀锌钢管(DN100以内的),说不行,说什么根据标准DN50以上的都要用无缝钢管,可我知道的是DN100以上的才用啊,查了很多GB,就是找不到有哪说DN50以上要用无缝钢管,大虾们有知道的吗赐教一下啊。
监理看我们做的空调水管用的是镀锌钢管(DN100以内的),说不行,说什么根据标准DN50以上的都要用无缝钢管,可我知道的是DN100以上的才用啊,查了很多GB,就是找不到有哪说DN50以上要用无缝钢管,大虾们有知道的吗赐教一下啊。
2楼
有没有人知道啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
,什么标准有说到DN50的管要用无缝钢管的啊?
回复
3楼
监理还管空调嘛?我做工程DN1800的都是用镀锌刚刚。
回复
4楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
鬼知道,项目经理说的,最后监理要求我们把DN50以上的管都用无缝钢管,到现在我都没弄明白他说的规范到底是什么狗屁规范。
回复
5楼
N多工程DN80及以上采用无缝钢管的
回复
6楼
确实有规范要求DN50以上用无缝钢管!但实际上DN100以上很多都用镀锌管。
回复
7楼
规范是比较高的标准,镀锌钢管的承压能力对于空调水来说DN100以内是足够的。这个需要和监理良好沟通,还有设计的方面因素。如果空调上蒸汽管则一般都是无缝管了
回复
8楼
说放弃 发表于 2013-5-19 12:22 确实有规范要求DN50以上用无缝钢管!但实际上DN100以上很多都用镀锌管。能告诉我是具体是哪个规范上有说吗,说真的我查了很多,也问了很多这方面的人,都没人知道来着。
回复
9楼
crazy_123456 发表于 2013-5-22 15:42 规范是比较高的标准,镀锌钢管的承压能力对于空调水来说DN100以内是足够的。这个需要和监理良好沟通,还有设 …其实做这个大家都知道,一般DN100以上才会用无缝钢管,我本不是学这个出生了半路出家的。遇到问题如果不弄清楚,到时候甲方闻起来回答不上就完蛋啦!
回复
10楼
还有个问题想请教下各位大虾,今天有人问我,排风管要做保温不?有什么规范? 我想了下,其实排风不管是下排还是顶排,排出去的风是不会经过工作区的。风管也基本都走在吊顶里面,不会对工作区造成影响,那排风是不是可以不做保温呢?或者是说有什么规范或是什么书上有说明排风需做保温?希望大侠们能指点指点!
回复
11楼
没有具体查,可以看看《工业管道设计规范》
回复