关于洁净室的设计和实际使用,请教
hotboyok
hotboyok Lv.3
2010年10月15日 10:46:11
只看楼主

一个大约9400平米的普通洁净室,设计洁净等级为10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU构造,MAU的过滤器是G4+F8,AHU过滤器是G4+F8,HEPA是H12。换气次数约30次。)-----------------------------------------------------------运行6年来,动态实际控制要求是<3000@0.3um

一个大约9400平米的普通洁净室,设计洁净等级为 10000@0.5um),局部 5000@0.5um
(MAU+AHU+FFU构造,MAU的过滤器是G4+F8,AHU过滤器是G4+F8,HEPA是H12。换气次数约30次。)
-----------------------------------------------------------
运行6年来,动态实际控制要求是< 3000@0.3um,局部< 500@0.3um.(静态<100)
近来局部出现3000~ 4000@0.3um的测量数据,生产部门开始抱怨空气洁净等级不够。(所有HEPA均不漏风)
-----------------------------------------------------------
检查发现部分AHU的HEPA进风侧已经明显发灰,AHU的HEPA送风风速大概在AHU0.8m/s,FFU的送风风速1.1m/s
AHU与FFU的送风口数量1:1,打算近期更换AHU的HEPA,以提高换气次数。
-----------------------------------------------------------
请教:1.实际要求< 3000@0.3um,局部< 500@0.3um是不是高了?
2.有没有必要更换AHU系统的所有HEPA?
免费打赏
dryincool
2010年10月15日 11:52:42
2楼
是不是6年没换过高效了?

虽然高效不漏风,但是应该是堵的很严重了。风量和风速都达不到要求,影响换气次数了。
回复
hotboyok
2010年10月19日 17:54:08
3楼

谢谢,高效是一直没有换过。不过也不会堵上的。
3000m³/H的高效过滤器实际使用在1400m³/H左右.
测试得到在3000m³/H的额定风量下压差基本没有太大变化(初始250pa上升到275pa左右)
回复
xiluo2006
2010年10月21日 15:11:05
4楼
设计洁净度级别比实际控制级别低,怎么能达到控制标准。还有高效的使用时间太长了,确认高效没出问题?
回复
fred_lynd
2010年10月21日 20:35:48
5楼
那么久都没有更换高效,晕
回复
sysdh2010
2010年10月26日 14:15:06
6楼

那么久都没有更换高效,晕
回复
hotboyok
2013年06月14日 09:19:19
7楼
看看自己三年前的帖子
----------------------
回复楼上,系统运行状态满足设计和实际使用要求,为什么一定要换呢
回复
说放弃
2013年06月27日 10:15:58
8楼
.....6年没换高效了。。。。看你的设计的洁净度比实际要求的洁净度低。。。。。
回复