论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7357w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
三种基板生产出的彩钢板优缺点各是什么?
彩钢板的基板可以分成冷轧基板、热镀锌基板、电镀锌基板。三种基板生产出的彩钢板优缺点各是什么?请各位兄弟帮忙解释下。非常感谢!
提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?
提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?不知道你们做过的动态千级大颗粒情况怎么样?我问了好多人,都说千级,特别是动态的,一般情况下都是大颗粒(5um)的超标,而小颗粒(0.5um)非常合格。疑惑了好久,有人说是里面的清洁没做好,那么清洁没做好为何0.5um的合格,并且很多工程都合格,难得都清洁不干净吗?真的要清洁非常干净吗?还是从设计都规范都有问题呢?可以去看看,国标的规范,千级的5um的最少采样量从8L变到80L到2010年更变到102L,为何规范都在变,是不是这里有很多争议呢?
【求指教】药厂车间洁净区压差不稳
之前做了一个药厂洁净空调的项目,最近施工完成了,甲方提出车间内压差不稳的问题,施工方说已经调试好几遍了,每次调好后不超过5天压差就变了。目前我建议甲方再督促施工方及空调设备厂家各自检查一下属于自己提供的设备的风量、风压及过滤器的配置是否符合设计要求。不知除了这些还有遗漏吗?请各位指教!
请教关于洁净厂房压差的调节
我在一所制药企业工作,最近十万级的车间压差出现点问题,洁净区比非洁净区的压力小,压差大约10PA。如果调高空调机组泵的频率的话,这个问题就解决了,但是高频运转,也不是个办法。想请教高手是什么原因导致压差变化的?PS:听老师傅们说,这台空调机组新风吸收量比以前少了不少。
万级洁净室静电的危害
万级洁净室的 半导体,平面显示器,光电子等东莞洁净车间,尽管做了很多工作,但东莞洁净车间的静电问题仍然影响着生产安全和产品产量,影响着制造成本和效益,影响产品 的质量和可靠性。据国外工业专家估计,美国每年由于静电造成产品的损失平均在8-33%,还有人估计美国每年静电对电子工业毁损价值达100亿美元;日本 80年代曾对报废的电子产品进行分析,由ESD引起的损失占1/3。我国半导体、平面液晶显示、光电子等都起步较晚,但静电危害也时有发生,成品率较低。 而银行、证券公司、机要数据库、监控中心,电力调度室等等,若出现ESD就很容易引起干扰,数据遗失,情形就更严重了。
请问严寒地区有新风时(无热回收)空调热负荷比冷负荷大对吗?
请问严寒地区有新风时(无热回收)空调热负荷比冷负荷大对吗?
针对房间低湿度使用转轮除湿的方案介绍(供大家学习)
近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)1.空气处理流程如下图
西安某洁净室干盘管ffu空调系统设计方案对比分析
简要介绍电子行业洁净室的特点、洁净室的气流组织形式和风系统的形式。对新风机组“干盘管—FFU”系统的优点进行了阐述,并对西安某一采用新风机组“干盘管—FFU”系统洁净室送风量、新风量和冬夏季不同设计方案的空气处理过程进行了分析与计算,给出不同设计方案结果的比较分析,指出所采用方案的节能性与合理性。
药厂用FFU
以前做制药车间的针剂灌装或者冻干灌装之类的需要百级洁净环境的时候,都是局部布置FFU来满足要求,现在GMP标准提高了,有更多的区域需要百级的环境了,比如上面说的灌装,往往百级的面积能大于房间面积的一半,这种时候再用FFU是不是就不合适了?多台FFU产生的噪声怎么处理到符合规范要求啊?再有听说现在的有些认证专家已经开始觉得FFU不适合制药车间使用了,是这样吗?请指教。
医疗环境中的洁净技术应用
洁净技术也称为洁净室技术。除满足空调房间的温湿度常规要求外,通过工程技术方面的各种设施和严格管理,使室内微粒子含量、气流、压力等也控制在一定的范 围内,这种房间空间就称为洁净室。第一个洁净室就是在医院中建造和使用的。随着医疗卫生事业与高科技的发展,洁净技术在医疗环境中的应用更加广泛,对本身 的技术要求也更加高了。 应用于医疗的洁净室主要分为三大类:洁净手术室、洁净护理病房及洁净实验室。洁净手术室 洁净手术室以室内微生物为控制目标,运行参数以及分级指标,空气洁净度是必要的保障条件。
工程管径对照表(常用)
1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是 四分(4英分) DN15 3/4 是 六分(6英分) DN20 2分管 DN84分管 DN15 6分管 DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300
如何做蒸汽外网直埋
蒸汽管网直埋,求大神门告诉怎么样做排气阀,及如何防止检修井
分体空调分内外机节流的方式各有什么特点?
2P以下小空调都在较小房间和空间中使用,对静音的要求相对比较高,所以毛细管一般都设在外机里,节流后的低压液体通过保温的细管输送至内机蒸发器,这样虽能有效地降低内机节流时的声响,但节流后的过热度大,冷量损失较大,对制冷效果会产生一定的影响。所以供液连接细管的温度会感觉较低,正常情况下会凉得结露。 2P以上的空调一般都是用在大房间(或大场所空间)使用,对静音的要求不高,所以毛细管一般都在内机里,高压液态制冷剂直接通过细管输送至内机毛细管的分液头,故分液头和毛细管在液体通过时会发出一定的声响,但有效地减少了有害过热度,防止了冷量损失,保证了制冷效果。因供液管内属冷凝后的高压液体,所以感觉的温度会有点温热。
变频空调将迎来新一轮能效升级
空调企业经过产品调整后,变频空调的销售额实现了对定速空调的赶超。目前,变频空调的市场份额已经超过50%。据空调行业节能发展规划,2015年,变频空调能效水平要比2010年提高20%;到2020年则要在2015年的基础上再提升20%。 2013年,变频空调大放异彩。虽然整个空调行业销售规模出现5年来最大幅度下滑,但空调企业经过产品调整后,变频空调的销售额实现了对定速空调的赶超。目前,变频空调的市场份额已经超过50%。
洁净厂房设计标准
中华人民共和国国家标准洁净厂房设计规范参考用 ……第一章 总则 第1.0.1 条洁净厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。 第1.0.2 条本规范适用于新建和改建、扩建的洁净厂房设计,但不适用于以细菌为控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度超过24米的高层洁净厂房和地下洁净厂房的设计。
ISO14664-1新版征求意见稿
新版中取样点增加了各级别粒子数的规定也有变化。各位可参考, 是英文版的。
求助大神 关于净化系统调试后的风量问题
各位大神好: 小弟初来乍到有几个问题请教,请各位大神不吝赐教。 1.在《通风与空调工程施工质量验收规范》中对单向流的洁净室风量调试后的总风量与设计风量允许偏差为0-20%,室内各风口风量与设计风量允许偏差为15%。 请问这些偏差只能是正偏差吗? 现实中往往会因空调机组风量或漏风量较大等问题造成系统风偏小,一般好像都不会出现正偏差,基本都是负偏差。 2.另外规范中并未对非单向流的总风量允许偏差和风口风量允许偏差作出规定。请问非单向流的允许偏差是多少?
空调箱余压计算以及风管阻力
空调箱余压怎么计算?风管阻力怎么计算
有偿请画图纸一张
如题 有扫描件,需要电子版。CAD。有意者联系570186749,谢谢啦!
洁净空调分类与特性应用
• 洁净空调机组种类、特点、应用与分析 如今,现代工业产品生产和现代化科学实验活动要求微型化、精密化、高纯度、高质量和高可靠性,带来洁净技术也随着科学技术的发展和工业产品的日新月异而健康、高速地发展,并在三大战略外的食品、化妆品、军工等行业有更好的表现。要创造一个良好的洁净室微环境,一套高效、安全、可靠、实用、简单的空气洁净系统是其所有相辅相成的系统的核心部分,而空气处理机组是完成换热、过滤、加湿、送风等功能的重要部件;和普通舒适性空气处理机组有许多不同,本文从洁净室的角度,谈谈洁净室用空气处理机组的应用。
实验室净化设计群
实验室净化设计群:90540790,给大家一个相互交流、即时共享的空间!
P1P2P3P4实验室分别指的是什么?
像常见的微生物实验室,无菌实验室,阳性对照间,都属于P几实验室?
空调暖通QQ群建立,欢迎大家加入
空调暖通QQ群建立,欢迎大家加入并踊跃发言。群号码:56270472
想学习下怎样看煜湿图,怎么算湿度?
想学习下怎样看煜湿图,怎么算湿度?
传统洁净工程的三个不足和解决方案
传统洁净工程存在三个不足: 1)传统的洁净工程其细菌飘尘只是被过滤膜截留下不能杀灭,在适宜温湿度下极易自身繁殖,造成污染发霉等现象,继续使用极易发生二次污染; 2)由于我国大气污染严重,过滤膜极易被阻塞,需频繁更换,使用成本高且较繁杂; 3)依托高效过滤膜虽然解决了洁净度问题,但洁净室内的有毒有害气体异味 以及净化系统自身产生的化学污染无法得到解决。具体解决方案有:(1)采用静电灭菌净化柜来杀灭细菌,消毒并去除飘尘。