请教关于洁净厂房压差的调节
menghui123
menghui123 Lv.3
2010年01月05日 20:56:13
只看楼主

我在一所制药企业工作,最近十万级的车间压差出现点问题,洁净区比非洁净区的压力小,压差大约10PA。如果调高空调机组泵的频率的话,这个问题就解决了,但是高频运转,也不是个办法。想请教高手是什么原因导致压差变化的?PS:听老师傅们说,这台空调机组新风吸收量比以前少了不少。

我在一所制药企业工作,最近十万级的车间压差出现点问题,洁净区比非洁净区的压力小,压差大约10PA。如果调高空调机组泵的频率的话,这个问题就解决了,但是高频运转,也不是个办法。想请教高手是什么原因导致压差变化的?
PS:听老师傅们说,这台空调机组新风吸收量比以前少了不少。
免费打赏
yuan_8018
2010年01月05日 22:08:16
2楼
可能是排风量大了,或者新风送风量小了,两者都有可能
新风量小了,可能是滤网的问题,也可能是风机的问题吧
回复
lingxing1
2010年01月06日 09:28:38
3楼
这种情况肯定是新风与排风的平衡出现了问题,可能是新风系统出了问题,检查一下新风的过滤是否堵塞,新风机是否正常运转,管道漏风是不是严重。也可能是排风出现了问题,如果非洁净区的排风系统出了问题,新风还是正常供给的话,就会导致非洁净区新风量大,压力大于洁净区了,如果新风排风都正常的话可以调整一下回风,把洁净区的回风调小,非洁净区的回风调大,压力应该就能出来了。
回复
msp861108
2010年01月08日 09:44:14
4楼
更换初、中效过滤器,必要时更换高效过滤器。
回复
menghui123
2010年01月19日 19:26:13
5楼
谢谢各位好心人啊,结果查出来了-----管路跑风!施工质量问题。堵上后就OK了。
回复
yxjsohu
2014年06月05日 08:31:06
6楼
净化房间压差控制:自动恒压差控制系统,你的洁净房间压差不稳定或者忽大忽小。调整好以后,过一段时间房间压差就会变化。在原来空调净化系统的基础上,加装自动恒压差控制,你只要设定好你需要压差,很容易的一次性调整,就会自动的恒定压差。欢迎交流。电话号码:15003701083: QQ号码:462197901
回复
fhsdkf
2014年06月05日 09:53:37
7楼
新风小了嘛~~洗洗新风过滤网~
回复