提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?
lihuajiancn
2012年12月05日 23:50:03
只看楼主

提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?不知道你们做过的动态千级大颗粒情况怎么样?我问了好多人,都说千级,特别是动态的,一般情况下都是大颗粒(5um)的超标,而小颗粒(0.5um)非常合格。疑惑了好久,有人说是里面的清洁没做好,那么清洁没做好为何0.5um的合格,并且很多工程都合格,难得都清洁不干净吗?真的要清洁非常干净吗?还是从设计都规范都有问题呢?可以去看看,国标的规范,千级的5um的最少采样量从8L变到80L到2010年更变到102L,为何规范都在变,是不是这里有很多争议呢?

提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?

不知道你们做过的动态千级大颗粒情况怎么样?
我问了好多人,都说千级,特别是动态的,一般情况下都是大颗粒(5um)的超标,而小颗粒(0.5um)非常合格。
疑惑了好久,有人说是里面的清洁没做好,那么清洁没做好为何0.5um的合格,并且很多工程都合格,难得都清洁不干净吗?
真的要清洁非常干净吗?还是从设计都规范都有问题呢?
可以去看看,国标的规范,千级的5um的最少采样量从8L变到80L到2010年更变到102L,为何规范都在变,是不是这里有很多争议呢?
免费打赏
zhangym1966
2012年12月06日 13:58:04
2楼
同感。
我们发现主要还是清洁卫生的问题。
回复
poorpc
2013年01月09日 15:41:30
3楼

动态我估计没有哪家净化公司能做得了动态能达标。因为规范要么空态、要么静态。你人在检测设备旁边走,不超标几乎是不可能的。
回复
sososohappy
2013年01月09日 15:54:42
4楼
学习 学习了
回复
zuoheng_000
2013年01月11日 09:48:13
5楼
国家规范中要求验收监测是静态和空态,动态肯定不行,另外大颗粒的尘埃主要看回风,回风量小或者回风阀开的小,大颗粒的颗粒就不容易回去。小颗粒的主要看过滤器。
回复
zhangxiaokai0611
2013年01月19日 10:55:34
6楼
千级大颗粒的确实很难达标
回复
andyhill147
2013年01月20日 16:15:39
7楼
我也遇到经常这种情况,往往是多做几遍卫生就好了。
回复
afa0818
2013年02月25日 17:56:41
8楼
现在GMP都要求是动态了,这里好像做GMP的很少,看GMP的标准让费解,动态万级却与百级的指标一样!!
回复
timslx
2013年03月12日 22:37:42
9楼
不错不错哦!
回复
timslx
2013年03月12日 22:38:31
10楼
不错不错哦!:)
回复
tianyazhihuo
2013年03月25日 16:41:22
11楼
如果维护结构发尘没问题的话,就应该控制人和物料入口,大颗粒基本是人为带进去的,空调送风经高效过滤后基本就没有大颗粒了,所以小颗粒检测达标。
回复