光学膜无尘车间管理规定参考
光学膜无尘车间管理规定参考无尘车间的管理通过对进入无尘车间的人、物料、机器的除尘管理,以防止人员、物料及机器进入净洁室时带入尘源;通过对无尘车间的灰尘进行清除,减少已带入的灰尘、颗粒;通对净化系统进行管理,提高过滤效果;(可参考原文:http://www.fenglins.com/article/20120102113529.html)1.建立《无尘车间管理规范》。为使无尘车间持续达到设计的清洁级别,需要对清洁室人员、物料、无尘服穿戴、温湿度、手(指)套的穿戴等进行规定及管控,《无尘车间管理规范》必须包括以下内容:
话说我国中央空调的发展形势
本帖最后由 爱生活 于 2013-9-29 15:07 编辑 随着社会经济的发展,人们生活水平的日益提高,“马斯洛需求五层次理论”越来越被消费者所认知,并不断在现实生活中得以演绎。人们对生活“舒适”质量的要求越来越严格,开始不断追求精神上的满足与享受。中央空调可以成为其中的一个催化剂,让我们生活的品质更加高层次,俨然这就是时代发展和人们需求的产物,并逐渐成为我们生活中最不可缺少的“伴侣”之一。不论是豪宅,不论是高档别墅,不论是普通住宅,又亦或是写字楼和商业大厦,中央空调都成了必不可少的存在物。
开利风冷冷水机组选型及价格
手术室面积3100平米,目前有一台50万大卡的溴化锂四管制机组单独供应手术室,抛开主机出力的影响主机额定出力情况下选型是否太小了?目前手术室湿度达到70%以上,湿度偏高,项目需要增加一台开利风冷冷水模块机组,制冷量在600kw,价格及尺寸规格是多少。
洁净空调机组的风机设置
请教各位:洁净级别为一万和十万级的机空调机组用单风机系统好还是双风机系统好?谢谢!
超纯水系统管道的工艺使用与施工管理
超纯水主要应用于半导体生产中圆片的清洗,且用量较大,其制程也较为复杂为满足工艺设备对水质的要求,必须考虑输送材料、流速、合理的输送系统设计。圆片制造中设备需要的气体、纯水、化学品、冷却水都是通过管路输送的,因此,优质的超纯水系统管道依赖于优质工艺设计与施工管理。 超纯水的回收再利用已经成为超纯水系统管道设计必不可缺的一部分。一般而言,大部分指标都优于市政供水,只要有针对性地设计一些净化设备,完全可以将超过70%的超纯水供水回收再利用,达到节水环保的目的。当然,回收率越高,其设备投资及操作运行成本也越高。
洁净室送风量调试
大家没有觉得洁净室建好后,在做送风量送风量调试时,很麻烦,要爬到夹层去调节阀门,很不方便,特别是对于夹层低的工程,人在里面没法活动。有没有一种可以在洁净室内调节送风量的高效送风口,用这种,调试时就很方便了。
请教净化空调冷量、加热、加湿是否正确
千车间面积85m2,更衣间面积15m2,吊顶高2.4m,车间温湿度要求:21±2℃,55±5%,设备无发热、排风工程地点:东莞以下参数是否正确:组合风柜排列方式:初表冷、混合、初效、中效、再表冷冷量、加热、加湿送风量:12000m2/h新风量:2500m2/h初表冷冷量:55KW再表冷冷量:25 KW加热量:30 KW加湿量:18KG/H
关于实验室通风橱的问题
现在甲方做实验的类型属于有机溶剂,各位前辈,有人接触过这类的吗?有机溶剂,是说排风管路出风口要高于地面15米吗吗?还一个,什么是有机溶剂?甲方的实验室有很多通风橱,通风橱需要冷却水循环系统,就是把管路接到空调冷水上,一供一回。有人了解这块吗?有图片吗?想看看施工完后是什么样子的,而且冷却水循环系统是接到哪里的?不太清楚甲方的实验流程。谢谢各位。
关于净化空调机组的选择
小弟我遇到些问题,还望前辈们指点:1 ,作为甲方,在选择净化空调机组品牌的时候该考虑哪些主要因素和次要因素。(补充:注意了我不是指机组的参数,那是设计院做的事,我强调的是在各个品牌厂家中该如何选择)2, 这些因素的具体表现方式有哪些?我举个例子,比如说,净化空调机组要考虑安全性能和稳定性能,那我应该以什么标准去评价这些性能的高与低。3, 国内外有哪些知名的净化空调机组品牌,从高到低的顺序,如果由这些公司的详细产品资料或者宣传东西就更好了
药厂检测洁净度,年前检测合格,年后检测不合格
药厂检测洁净度,年前检测合格,年后检测发现小颗粒合格,大颗粒却不合格(现场卫生已经处理,空调也开启吹扫了一天),换气次数也是有保证的 转载请注明: 净化工程网cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
中央空调维修保养技术资料
医院洁净手术部的压差控制,特欢迎大家解惑指正。
现在我单位设计思路如下:新风集中处理再分散入各循环机组中。新风/循环机组、排风机采用变频风机,检测管路的压差来实现送排风恒定。在手术部不工作时,循环机组关闭,新风经过循环机组直接送入室内维持室内的正压要求。所以新风机组的机外余压会选在600Pa左右。自己觉得很浪费,但单位师傅们说他们都是这么做过来的。所以特欢迎大家解惑指正。
酒店客房除湿如何解决
广东某酒店,设计先天缺陷,只有新风井和排风井,没有回风,导致新风送不进客房,客房内非常潮湿,有很重的霉味,现在想加除湿设备但安装位置受限,噪音受限,只能安装在3楼, 建筑有30层,还是通过新风管道供上去,找到一款除湿效果很好的除湿机,但是安装位置导致设备发挥不了效果,求大仙们指点如何解决
净化空调系统的新风处理
从净化工程空调系统的分类组成,通过数据对新风净化处理不良的危害性进行论述,指出新风净化处理的重要性、必要性,提出新风净化处理的具体措施及推广意义。
哪位好汉有洁净手术部建设实施指南电子版啊.
哪位好汉有洁净手术部建设实施指南电子版啊,或是哪里有来下载,找了很久都没找到。。。。
《最近在做烟草厂的暖通设计求指点》
RT应该参考哪些规范和设计手册如能提供切实经验和设计实例不胜感激!
恒温恒湿,走廊温湿度有要求吗?
实验室恒温恒湿,走廊温湿度有要求吗?楼梯间?走廊和楼梯还能用门隔断,那么楼梯间对面的房间呢?
医院空调设计指南与德国建筑节能(远大出品)
别丢砖头~!
请教百级手术室的计算方法
我一直很纳闷百级手术室的风量是怎么计算的,请教各位大神,谢谢
空调风管微生物检测
空调风管内表面细菌总数和真菌总数分为日常检测和风管消毒效果检测。日常检测评价空调系统微生物污染状况,消毒效果检测是评价空调风管经过消毒后所达到的效果。 原理 通过擦拭法或机器人采样法,采集风管内表面单位面积的微生物,得出空调风管细菌总数和真菌总数。 转载请注明: 净化工程网cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
如何利用焓湿图求制冷量及加湿量?
如题,请高手指点,或者给出相应的公式。。在线等!
高架地板高度怎么计算
高架地板的高度,开孔率,回风风速 改怎么确定?和一些注意事项:loveliness:
风机运行时,水管不漏水,风机一停,水管及存水弯到处漏水,为何?
风机运行时,水管不漏水,风机一停,水管及存水弯到处漏水,为何?
固体制剂和胶囊生产车间净化空调设计的设计说明书等资料
我们毕业设计做净化空调,很多不懂的问题,希望做过这类空调系统的前辈提供点资料。非常感谢本人QQ 495060685
什么叫精密空调
顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同事控制湿度,因此也叫恒温恒湿机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称精密空调。机房空调与民用空调的区别 首先,应用对象不同。机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。 第二个区别是机房专用空调的风量会很大。民用空调的风量则会很小。这是因为机房的高热量需要大风量循环,类似民用空调的小风量,设备的高热量是不可能通过快速循环的风速带走的。民用空调的小风量和噪音设计则是考虑了人的舒适度。