请教净化空调冷量、加热、加湿是否正确
zl900113
zl900113 Lv.3
2012年09月20日 18:15:30
只看楼主

千车间面积85m2,更衣间面积15m2,吊顶高2.4m,车间温湿度要求:21±2℃,55±5%,设备无发热、排风工程地点:东莞以下参数是否正确:组合风柜排列方式:初表冷、混合、初效、中效、再表冷冷量、加热、加湿送风量:12000m2/h新风量:2500m2/h初表冷冷量:55KW再表冷冷量:25 KW加热量:30 KW加湿量:18KG/H

千车间面积85m2,更衣间面积15m2,吊顶高2.4m,车间温湿度要求:21±2℃,55±5%,设备无发热、排风
工程地点:东莞
以下参数是否正确:
组合风柜排列方式:初表冷、混合、初效、中效、再表冷冷量、加热、加湿

送风量:12000m2/h
新风量:2500m2/h
初表冷冷量:55KW
再表冷冷量:25 KW
加热量:30 KW
加湿量:18KG/H
免费打赏
wj175486562
2012年09月21日 12:12:50
2楼
很费解,很头疼
回复
zzm999999
2012年09月21日 14:56:21
3楼
不对。应该是:初效+混合+表冷+风机+加热+加湿+中效
一共100m2不需要这么多冷量,更不需要初表冷。
回复
szyyua
2012年09月21日 16:08:43
4楼
学习中、、、、、、、、、、、、
回复
zl900113
2012年09月21日 19:34:02
5楼



一个表冷可以达到21±2℃,55±5%吗?
回复
iwuchen
2012年09月23日 10:52:07
6楼
一定三级过滤器才能达到要求
回复
wj175486562
2012年09月24日 08:08:02
7楼
不一定的
回复
zzm999999
2012年09月24日 08:41:07
8楼

可以的,你可以让供应商帮你选型。
回复
cz3760603
2012年09月27日 14:31:16
9楼
只要表冷面积够怎么不可能
回复
cz3760603
2012年09月27日 14:40:37
10楼
为什么不可以?
回复
zl900113
2012年10月12日 08:26:01
11楼
改为一下参数可行否?
送风量:12000m2/h
新风量:2000m2/h
初表冷冷量:36KW
再表冷冷量:15 KW
加热量:25 KW
加湿量:15KG/H
回复